请教各位大虾:
1.胶粉聚苯颗粒外墙保温饰面砖拉拔试验要不要锯断钢丝网?
2.表面不平整的饰面砖怎么做拉拔试验?(胶粘剂不好粘贴)
3.目前市场最好用的胶粘剂是什么?
谢谢!
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2008-08-14
  • #2
我个人以为做拉拔试验不应该锯断钢丝网,钢丝网在里面是用做增强的,锯断钢丝网就没有什么意义了;面砖表面不平整,可以采用两面粘结,面砖和拉拔件同时涂抹胶,等待一段时间后,在粘结在一起,并用胶带固定,(使粘接剂厚度大一些);目前市场上用的比较常用的粘结剂是是环氧树脂和哥俩好,请各位指教.
 

树香云

配方师
武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章
注册
2007-11-27
帖子
653
反馈
109
积分
1,393
QQ
775803870
  • 2008-08-24
  • #3
按楼上所说,在无机保温里,不也应该不把网格布割断,可我在现场看到的大多会断逢到基层,这样做出来的到底是什么拉伸粘结强度。
 

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
29
积分
381
QQ
175796515
  • 2008-11-18
  • #4
好好的看标准110-2008,具体问题里面都有。
 
F

fh

见习生
注册
2008-11-15
帖子
374
反馈
2
积分
406
  • 2008-11-24
  • #5
"dywly 发表:
好好的看标准110-2008,具体问题里面都有。...
点击展开...
好好的看标准110-2008,具体问题里面都有。
 
W

wyl0523

见习生
注册
2007-04-03
帖子
116
反馈
3
积分
377
  • 2008-12-19
  • #6
但是如果不剧断钢丝网,拉出的数值应不应该考虑钢丝网在里面也是起到抵抗拉的作用。剧断以后,后面就是保温砂浆,由于保温砂浆的抗拉强度很小,则拉出来的数据有不正确。该怎么办请专家们给予提示。
 

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
29
积分
381
QQ
175796515
  • 2008-12-31
  • #7
看标准吧,各位老大
 
F

friendhui

见习生
注册
2008-12-31
帖子
39
反馈
2
积分
71
QQ
14745679
  • 2008-12-31
  • #8
弱弱问一句110-2008是什么标准?
 
R

rusherer

见习生
注册
2009-01-04
帖子
11
反馈
0
积分
11
QQ
290987308
  • 2009-01-04
  • #9
1、不能锯断钢丝网
2、表面不平整的,只能浪费胶了,我也没想到什么好办法
3、我用的是哥俩好
标准110-2008讲的挺清楚的
 
F

fh

见习生
注册
2008-11-15
帖子
374
反馈
2
积分
406
  • 2009-03-22
  • #10
1、不能锯断钢丝网
2、表面不平整的,只能浪费胶了,我也没想到什么好办法
3、我用的是哥俩好
标准110-2008讲的挺清楚的
 
老

老笨

见习生
注册
2008-08-11
帖子
20
反馈
0
积分
22
  • 2009-04-01
  • #11
赞同主张看标准的各位楼主,标准说的正确、清析。
 
A

anyangjiangong

见习生
注册
2009-08-25
帖子
11
反馈
0
积分
11
  • 2009-09-08
  • #12
在08标准里写得很详细,当有隐检验收资料时,可不且到内层,切到抗裂砂浆内表面,标准上有图的。建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008标准,可以看一下。
 

云山过客

试验员
注册
2009-04-30
帖子
43
反馈
8
积分
85
QQ
76135971
  • 2009-09-30
  • #13
拉拔测试是做瓷砖和粘接剂的拉伸强度。非但不能锯断钢丝网,就是连瓷砖粘接剂也不能完全锯断,最好的做法是锯断瓷砖再进去1到2个毫米,这样你做的就是瓷砖和瓷砖粘接剂的拉拔,如果你把瓷砖粘接剂,钢丝网锯断了,那你拉拔的是什么?那拉的是抗裂砂浆。很难及格。除非你的抗裂砂浆强度非常高。
 
@

@风行

初级工程师
新人进步徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-11-30
帖子
184
反馈
45
积分
1,013
  • 2009-10-16
  • #14
现在用钢丝网增强,抗裂砂浆成本很低,因为抹灰厚,贵了用不起,这就造成了抗裂砂浆抗拉强度不容易达到0.4mpa。
 
冷

冷月清荷

见习生
新人进步徽章
注册
2009-03-11
帖子
81
反馈
1
积分
153
  • 2010-03-14
  • #15
环氧树脂和哥俩好都和聚苯板和EPS板产生反应,老粘不上,怎么办?
 
O

operatorgao

试验员
注册
2015-05-30
帖子
40
反馈
5
积分
68
QQ
43431930
  • 2016-08-03
  • #16
外墙抹灰要求贴墙砖的,要做到砂浆拉拔0.4怎么办,我们普通的就0.2,怎么样才能提高呢,我想的是添加胶粉10,不知道行不行,大侠指导一下
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

元
关于饰面砖拉拔试验的疑问
  • 元正检测
  • 2008-08-10
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
5
查看
4K
2008-08-18
老笨
老
B
拉拔实验问题
  • bobhai
  • 2010-01-07
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
7
查看
4K
2010-05-10
flyin_sea
F
H
装饰砂浆 建筑饰面砖拉拔检测
  • huduzhifs
  • 2008-09-17
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
15
查看
6K
2022-09-02
凯旋
外墙饰面砖现场做拉拔测试
  • mapang
  • 2015-11-18
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
4
查看
2K
2015-11-19
mapang
J
瓷砖胶拉拔试验问题
  • Jeff12348
  • 2016-08-31
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
2
查看
3K
2016-08-31
Jeff12348
J
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源