工地对饰面砖现场检测,饰面砖的规格是22.5mmX145mm,工地将砖切割成22.5mmX95mm,使用的拉拔标准块是45mmX95mm,检测的结果不合格。根据检测标准,切割的试样砖应该与拉拔标准块的尺寸一致,那么这样的检测结果是否正确。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2008-09-18
  • #2
如果墙上的试样粘结面积达到100%了,并且在拉拔时受力是在中心上,没有偏移,应该是可用的,我认为
 

zscqh

试验员
注册
2008-03-10
帖子
397
反馈
14
积分
568
QQ
115208912
  • 2008-09-19
  • #3
标准块大于试件,实际上拉拔的有效面积还是试件的表面积,只不过数据处理的时候要注意一下,应该没有问题
 
紫

紫轻风

试验员
新人进步徽章
注册
2008-07-12
帖子
188
反馈
9
积分
473
  • 2008-09-19
  • #4
我是做试验的,我觉得应该没有问题。只要拉拔数据与有效面积相配套应该是没有问题的。建议多做几次。
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,339
  • 2008-09-22
  • #5
没有问题,但是在原始记录中必须详细记录面砖的粘结面积
 
H

huduzhifs

试验员
新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2007-07-29
帖子
317
反馈
22
积分
938
QQ
248193364
  • 2008-09-23
  • #6
前天亲自带着拉拔仪去了工地,做了4组,2组是切割成22.5mmX40mm,2组切割成22.5mmX95mm,结果是22.5mmX40mm的试块拉拔数据远远大于标准(1.0以上),22.5mmX95mm的试块有一组是0.4多一些,另一组0.2多些(不合格),为什么2组不同的试块数据相差这么大,甚至不合格
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,339
  • 2008-09-24
  • #7
能具体说一下四组拉拔的位置吗?尤其是朝向,高度
 
H

huduzhifs

试验员
新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2007-07-29
帖子
317
反馈
22
积分
938
QQ
248193364
  • 2008-09-24
  • #8
这里说的位置、朝向、高度具体指什么?
 
U

upspring

试验员
注册
2007-06-20
帖子
73
反馈
8
积分
213
QQ
6673977
  • 2008-09-26
  • #9
原因如下:
1.与瓷砖胶接触面积有关: 你切割的22.5mmX40mm砖可能瓷砖胶为100%接触面积,22.5mmX95mm砖背面可能有空鼓.
2.与基面有关,观察拉拔断裂面是否为基面?
3.施工晾置时间有关.你切割的22.5mmX95mm砖粘贴时候可能晾置过长.
4.调整时间有关.比较晚调整的砖,黏结力会下降.
5.切割有关. 切割时候切割机对砖有力.注意把握.
6.与瓷砖胶施工厚度有关.要做拉拔测试的施工,最好厚些.否则切割容易到基面.
.
 
L

Lai8friend007

试验员
注册
2006-10-25
帖子
162
反馈
10
积分
392
  • 2008-09-26
  • #10
瓷砖胶在实际施工中有太多的不定因素,不同的人,涂抹的厚度和满度不一样(实际施工很少用标准法施工的,基本都是背贴法),贴砖后挤压的力度不一样,调配的时候稠度控制不一样,基层的强度不一样,瓷砖背后是否冲洗擦净等等因素都会对强度带来影响.所以位置的不同结果不同都是很正常的事情.所以产品做的好是一方面,没有好的施工队伍,再好的材料也能出来垃圾工程,这些不是我们做技术的能能控制住的,如果有时间,就多去去工地,指导下施工,才算做到全方位.
 

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
29
积分
381
QQ
175796515
  • 2008-09-26
  • #11
确实是,我经常下工地看到有些面砖拉拔下来后,不是不饱满,就是有灰尘,影响了粘接力
 

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
29
积分
381
QQ
175796515
  • 2008-09-26
  • #12
肯定是正确的,学习过物理的同仁,都应该知道,压强与压力和受力面积有关;那么拉力除以面积,它的结果是不会影响的。
 

zhongshi

见习生
注册
2008-06-12
帖子
24
反馈
1
积分
43
  • 2008-10-08
  • #13
瓷砖拉拔检测,最好切割成40mmX40mm的尺寸,尽量避免空鼓
 
H

huduzhifs

试验员
新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2007-07-29
帖子
317
反馈
22
积分
938
QQ
248193364
  • 2008-10-09
  • #14
"upspring 发表:
原因如下:
1.与瓷砖胶接触面积有关: 你切割的22.5mmX40mm砖可能瓷砖胶为100%接触面积,22.5mmX95mm砖背面可能有空鼓.
2.与基面有关,观察拉拔断裂面是否为基面?
3.施工晾置时间有关.你切割的22.5mmX95mm砖粘贴时候可能晾置过长.
4....
点击展开...

我只同意你第5点观点,可能切割时产生的震动对砖粘接层有影响
 
T

tsuizhl

见习生
注册
2007-06-23
帖子
34
反馈
0
积分
34
  • 2009-03-03
  • #15
保证瓷砖切割面积与拉拔块面积大小一致,结果方准确
面积不一致,虽理论上强度等于力除以面积,但这个力由于面积不一致、受力不均,估计多少会有误差的,建议还是按照标准做,结果还不一致那就是瓷砖粘贴面积问题啦
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2022-09-02
  • #16
dywly 发表:
确实是,我经常下工地看到有些面砖拉拔下来后,不是不饱满,就是有灰尘,影响了粘接力
点击展开...
这几年面砖用得越来越少了,基本上全是涂料了。
面砖的粘帖,粘结力问题都不大的,主要还是施工工法有时不到位
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

外墙饰面砖现场做拉拔测试
  • mapang
  • 2015-11-18
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
4
查看
2K
2015-11-19
mapang
元
保温施工 饰面砖拉拔试验的疑问?
  • 元正检测
  • 2008-08-09
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
15
查看
10K
2016-08-03
operatorgao
O
追
现场保温拉拔和面砖拉拔贴的小铁块尺寸是多少?
  • 追寻之路
  • 2010-03-04
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
15
查看
11K
2011-11-19
autonet
A
元
关于饰面砖拉拔试验的疑问
  • 元正检测
  • 2008-08-10
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
5
查看
4K
2008-08-18
老笨
老
B
拉拔实验问题
  • bobhai
  • 2010-01-07
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
7
查看
4K
2010-05-10
flyin_sea
F
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源