  • #1
这几天做了几个关于无机玻化微珠的 试验,但是试验中出现了个问题就是浸水抗压强度大于标准养护抗压强度。具体情况如下:模具100立方,无机玻化微珠试块做完刮平后用湿布覆盖在用聚乙烯薄膜覆盖,2天后拆膜。在用聚乙烯薄膜全部覆盖,拆膜后13天在去除聚乙烯薄膜覆盖,在养护14天2个试块做标准养护条件下的抗压,2个做48小时浸水养护下后的抗压强度。试验室温度问22度,相对湿度为90%,浸水温度为24度。

我分析原因如下:试块强度有2部分组成一个为水泥提供,一个为胶粉提供。浸水强度大于标准养护可能是因为水泥为完全水化所致,但是存在一个问题浸水状态下胶粉提供的强度会有所下降。难道是我们的水泥的 后期强度上来的很大所致还是因为我的养护条件有差。
请各位大虾指点一二,谢谢!
 
W

wuxingren

见习生
注册
2007-06-21
帖子
62
反馈
3
积分
138
  • 2008-09-28
  • #2
检测前烘干没有?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2008-09-29
  • #3
应该不会吧,你的干、湿密度是多少啊
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-09-29
  • #4
无机保温主要水泥为主要提供强度,软化系数本身就高的,你才做两个试件,这一是可以由于试件本身成型时可造成误差,二是,水泥继续水化,强度会提高。而且你原强度测试之前没有烘干。
 
紫

紫轻风

试验员
新人进步徽章
注册
2008-07-12
帖子
188
反馈
9
积分
473
  • 2008-10-04
  • #5
我想也是应该是原强度没烘干的原因吧
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Y
玻化微珠筒压强度的检测
  • ytskda
  • 2012-09-03
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
6
查看
3K
2012-11-16
苏易
苏
2
玻化微珠保温砂浆浆料不养护的真实状态?
  • 20120319
  • 2014-06-17
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
0
查看
2K
2014-06-17
20120319
2
人
关于无机玻化微珠保温沙浆
  • 人在江湖漂
  • 2008-05-26
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
7
查看
3K
2008-06-19
居士
夕
玻化微珠外层施工方法
  • 夕澧
  • 2009-09-18
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
3
查看
3K
2009-09-23
夕澧
夕
X
玻化微珠导热系数的测定
  • xiaoyan00
  • 2008-09-27
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
3
查看
3K
2009-03-21
wangliang
W
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源