设 设计陈 见习生 1 新人进步徽章 注册 2024-03-20 帖子 58 反馈 1 积分 27 星期三 ,15:59 #1 《DB15/T 3801-2024 内蒙古公共建筑节能设计标准》,以下是简要分析: 1. 适用范围 适用于内蒙古自治区新建、扩建和改建的公共建筑节能设计。 分为甲类(单栋建筑面积>300㎡或总建筑面积>1000㎡的公共建筑群)和乙类公共建筑。 2. 热工分区 内蒙古自治区划分为4个二级区划(1A、1B、1C、2A),基于采暖度日数(HDD18)和空调度日数(CDD26): 严寒A区(1A):HDD18≥6000℃·d 严寒B区(1B):5000℃·d≤HDD18<6000℃·d 严寒C区(1C):3800℃·d≤HDD18<5000℃·d 寒冷A区(2A):2000℃·d≤HDD18<3800℃·d且CDD26≤90℃·d 3. 围护结构热工性能 甲类公共建筑需符合严格的传热系数(K)和太阳得热系数(SHGC)限值,具体数值依热工区划和体形系数而定。 例如,严寒A、B区屋面K≤0.25(体形系数≤0.3时),外墙K≤0.35。 寒冷A区外窗SHGC东、南、西向≤0.40,北向不限。 乙类公共建筑的热工性能限值略宽松,如严寒A、B区屋面K≤0.35,外墙K≤0.45。 4. 节能措施 被动优先:利用天然采光、自然通风,优化围护结构热工性能。 可再生能源:优先利用太阳能、地源热泵等,降低化石能源消耗。 设备能效:冷热源机组性能系数(COP)、综合部分负荷性能系数(IPLV)需满足限值(如严寒A区水冷离心机组COP≥5.50)。 5. 特殊要求 建筑高度超过150m或单栋面积>20万㎡时需专项论证。 外窗气密性:10层及以上≥7级,10层以下≥6级。 严寒地区外门需设门斗,寒冷A区外门宜设门斗或双层门。 6. 实施日期 自2025年4月1日起实施,原《DBJ 03-27-2017》同时废止。 7. 主要修订内容 新增寒冷A区设计要求,提高热工性能指标。 强化可再生能源应用(如太阳能光伏系统、空气源热泵)。 新增给排水、电气系统的节能要求。 附件 DB15/T3801-2024 内蒙古公共建筑节能设计标准.pdf 7.4 MB · 查看: 2 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
《DB15/T 3801-2024 内蒙古公共建筑节能设计标准》,以下是简要分析: 1. 适用范围 适用于内蒙古自治区新建、扩建和改建的公共建筑节能设计。