F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 140 反馈 33 积分 1,182 QQ 596156089 星期六 ,07:00 #1 有做过顶管置换砂浆的吗,一般配比是啥样的,最近有个项目是核电引水顶管置换砂浆的,设计上也没有具体要求,我看有的做低强度的有的做1比2的。这个得怎么整,外加剂用点减水剂,消泡剂,是不是就够用了,还是做成普通砂浆那样引气多容重轻。
有做过顶管置换砂浆的吗,一般配比是啥样的,最近有个项目是核电引水顶管置换砂浆的,设计上也没有具体要求,我看有的做低强度的有的做1比2的。这个得怎么整,外加剂用点减水剂,消泡剂,是不是就够用了,还是做成普通砂浆那样引气多容重轻。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,654 反馈 2,369 积分 9,443 QQ 1041294047 星期六 ,09:09 #2 没有防腐要求啥的吗?
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 140 反馈 33 积分 1,182 QQ 596156089 星期日 ,16:42 #3 没有,防腐已经做了,现在做置换砂浆
村委会治保主任李天龙 高级配方师 2 2 原创先锋徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2017-01-14 帖子 559 反馈 258 积分 3,996 星期日 ,19:15 #4 没听说过,是干啥的?
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 140 反馈 33 积分 1,182 QQ 596156089 星期日 ,19:55 #5 村委会治保主任李天龙 发表: 没听说过,是干啥的? 点击展开... 核电引水管道置换顶管时填充的泥浆的,类似盾构砂浆
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,654 反馈 2,369 积分 9,443 QQ 1041294047 昨天 16:34 #6 是不是低标号灌浆料啊。
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 140 反馈 33 积分 1,182 QQ 596156089 昨天 17:55 #8 有标准要求就好办了,设计上没有具体要求,标准也是混凝土和普通抹灰,砌筑砂浆都写了,查了查感觉还是修补灌浆差不多,技术往里打的,应该得有流动性吧。
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,223 反馈 731 积分 6,760 昨天 19:17 #9 FEM 发表: 有标准要求就好办了,设计上没有具体要求,标准也是混凝土和普通抹灰,砌筑砂浆都写了,查了查感觉还是修补灌浆差不多,技术往里打的,应该得有流动性吧。 点击展开... 别“应该”,没标准没要求咋认定是否合格?
FEM 发表: 有标准要求就好办了,设计上没有具体要求,标准也是混凝土和普通抹灰,砌筑砂浆都写了,查了查感觉还是修补灌浆差不多,技术往里打的,应该得有流动性吧。 点击展开... 别“应该”,没标准没要求咋认定是否合格?