• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

自流平开裂的照片

注册
2008-01-08
帖子
154
反馈
23
积分
204
裂纹都是细微裂纹。呈枝杈状分布。
其他:
开裂处无空鼓
开裂处有5处
1.5平米的样板无开裂
限制收缩试验无开裂
宽裂纹的地方混凝土基底有裂纹,用修补砂浆修补了。
基底:老混凝土基底
未打磨,用刷子清理表面灰尘后直接涂刷界面剂

第一张照片:宽裂纹,混凝土基底开裂,用水泥砂浆修补了
第二张照片:细微裂纹,主要就是细微裂纹。
第三张照片:细微裂纹的分布走向
第四张照片:样板整体及分隔缝
第五张照片:与分隔缝垂直的裂纹




请大家分析一下
 

附件

  • DSCN6655.JPG
    DSCN6655.JPG
    637.4 KB · 查看: 205
  • DSCN6656.JPG
    DSCN6656.JPG
    403.3 KB · 查看: 193
  • DSCN6662.JPG
    DSCN6662.JPG
    645.3 KB · 查看: 185
  • DSCN6661.JPG
    DSCN6661.JPG
    638 KB · 查看: 167
  • DSCN6658.JPG
    DSCN6658.JPG
    628.6 KB · 查看: 155

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
这个裂纹算是比较厉害了,应该是收缩裂纹

我分析可能的原因:(不了解实际的工地、材料及施工方法,没有办法下结论)
1、温度:温度低了施工,材料的水化产物矿相会有所变化,材料的收缩值会偏大一些,并且也容易产生分层
2、胶凝材料的用量及聚合物的用量,既要调整好材料的收缩率,还要控制好材料中的聚合物的用量,要将材料的粘结力控制在1.0Mpa以上,虽然1.0以下也不容易开裂,那相应的代价就是要将抗压强度降下来
3、基础处理,如果是旧混凝土面层,只是用水性界面底涂做一层底涂是很危险的,既容易空鼓,又容易起泡,旧地面翻新,最难处理的就是材料的粘结面
 
实验室测的收缩值多少啊?也有可能是基层本身有裂缝的的原因吧。
 
:oops:
"听雨轩 发表:
实验室测的收缩值多少啊?也有可能是基层本身有裂缝的的原因吧。
 
昨晚以后多长时间有裂纹?从你的描述中来看该裂纹绝对是收缩引起的,建议你调整一下石膏掺量和施工时注意施工温度,另外碳酸钙加量是不是有点恐怖
 
后退
顶部