EPS/XPS 求助高手指点

  • 主题发起人 DOLANT
  • 发布时间 2009-04-24
D

DOLANT

见习生
注册
2008-07-27
帖子
39
反馈
0
积分
48
  • 2009-04-24
  • #1
我是做外墙保温苯板粘结胶的


我用瓦克的胶粉加16KG做粘结的原强度检测:与水泥的粘结拉拔强度为0.49MPA

与18KG苯板的粘结拉拔强度大于0.1MPA 不过我用的是32.5的水泥做的检测是在沈阳的质检站做

的,检测结果绝对可靠,而我们这面42.5的水泥太贵了 我想如果用32.5的水泥加18KG的胶粉能不

能过原强度的检测,不用过耐水性 我马上还要去检测,我就纳闷了,是不是因为水泥的关系呢,按

道理来水原水泥是比较好过的与苯板的测试比较难过,可是这次是反了。我现在就是想知道是不是

因为水泥的原因?要是水泥用42.5的加16公斤胶粉能不能过或者是用32.5的水泥18公斤胶粉能不能

过。情况就是这个情况希望请教个有经验的明白人帮着分析分析,这可解决我的大问题了!我电话

是13904004348或在这上直接告诉我`~谢谢!
 