K kangju2008 见习生 注册 2008-03-11 帖子 17 反馈 0 积分 31 2009-06-03 #1 胶粉聚苯颗粒外墙保温调试配方 请高手指教,先谢谢了! 325水泥 600kg 重钙 250kg 灰钙 200kg 瓦克胶粉 8kg 保水剂 2kg 木质纤维 2kg 短纤维 1kg
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,857 积分 70,218 2009-06-03 #3 肯定不行了,聚苯颗粒浆料,这个配方可是大大的不好用了,主要是施工性,如果能用的话,MC至少要6KG以上,并且也只能是做到1:5或者1:6 推荐楼主试试这个配比: 水泥:600 粉煤灰:300 灰钙:100 MC:5 QX5596H:6 这个配比做到1:6~7没有问题
肯定不行了,聚苯颗粒浆料,这个配方可是大大的不好用了,主要是施工性,如果能用的话,MC至少要6KG以上,并且也只能是做到1:5或者1:6 推荐楼主试试这个配比: 水泥:600 粉煤灰:300 灰钙:100 MC:5 QX5596H:6 这个配比做到1:6~7没有问题
K kxy00317 见习生 注册 2009-02-03 帖子 7 反馈 1 积分 7 2009-06-05 #4 你这个配方太理论化了:首先你的水泥含量太低,标号也低,强度不够,上墙性也很差。其次,重钙这东西完全可以取消,用粉煤灰代替,但量不能大,粉煤灰对对上墙性影响非常不利,干得也慢。三,灰钙用量太高,易流挂,干后易爆裂。四,你看来是完全没搞过施工,2公斤的保水剂你也敢上墙施工,抹得稳吗? 记住,水泥才是主角!
你这个配方太理论化了:首先你的水泥含量太低,标号也低,强度不够,上墙性也很差。其次,重钙这东西完全可以取消,用粉煤灰代替,但量不能大,粉煤灰对对上墙性影响非常不利,干得也慢。三,灰钙用量太高,易流挂,干后易爆裂。四,你看来是完全没搞过施工,2公斤的保水剂你也敢上墙施工,抹得稳吗? 记住,水泥才是主角!
L liqinghua 见习生 注册 2009-04-25 帖子 77 反馈 0 积分 188 QQ 542218982 2009-06-05 #5 为什么你加点石英砂呢,我想这样可能要好点,我也没做过施工,请高手指教!😛-
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,857 积分 70,218 2015-01-17 #6 kxy00317 发表: 你这个配方太理论化了:首先你的水泥含量太低,标号也低, 点击展开... 水泥600也差不多了
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 注册 2008-07-18 帖子 2,599 反馈 710 积分 3,076 QQ 1255296791 2015-01-19 #7 胶粉聚苯颗粒浆料配方重要的一点是你的粉颗粒比,确定了以后,才能更好地设计你的配方。 一般配比为1:6,建议保水剂用20万的羟丙,掺量为0.6%左右;配比为1:8,20万的羟丙,掺量为1%左右. 浆料类配方要想施工,纤维素醚最重要,其余配料根据施工情况、强度发展等微调就可以。建议重钙换用粉煤灰。
胶粉聚苯颗粒浆料配方重要的一点是你的粉颗粒比,确定了以后,才能更好地设计你的配方。 一般配比为1:6,建议保水剂用20万的羟丙,掺量为0.6%左右;配比为1:8,20万的羟丙,掺量为1%左右. 浆料类配方要想施工,纤维素醚最重要,其余配料根据施工情况、强度发展等微调就可以。建议重钙换用粉煤灰。