• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

压浆剂 支座砂浆问题

刘连军

试验员
注册
2008-01-13
帖子
24
反馈
6
积分
1,518
QQ
1301752846
微信
15833595372
十天前生产了10吨支座砂浆,生产检验,气温26度,加水14%,初流400,30分钟380,50分钟还能流,抗压2h26-32MPa,抗折1d12.5-13.8,抗压62左右,这两天复检,一吨取一袋,气温28度,加水15%~16%,初流390,30分钟就硬了,有能流的,最好也就是320,抗压2h35-38MPa,1d抗折12.3,抗压60.2,放到养护室20度环境也不行,好像缓凝的挥发了一样,我的配方是自己研制的,具有塑性膨胀,抗裂实验也合格,强度一直很好,铁科院和梁场实验室做都合格,各位做支座砂浆的同行谁能给些建议
 
哇,做得真棒,我做这个半个月了,很困惑。希望您能给我点提示,谢谢
初始流动度只有330,怎么也提不上去;后期搅拌后才能流动;有沉降,砂加了8-20目的;试块不是非常密实。唉!
你说的那种情况真没见过,以前做自流平时,出现过放置一段时间后缓凝现象
 
和水泥龄期有关系,做快硬型砂浆先做你用的快硬水泥我感觉是这样
 
后退
顶部