砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测

请教:拉拔强度难以达到标准,请问如何改进

  • 主题发起人 tjzoe
  • 发布时间 2009-09-04
  • 标签
    拉拔试验
T

tjzoe

见习生
注册
2009-02-15
帖子
17
反馈
0
积分
23
  • 2009-09-04
  • #1
抹面砂浆水泥 300 , 胶粉25,hpmc3 胶粉用大连化学的
拉拔强度难以达到标准,请问如何改进?

粘结砂浆胶粉用量15,拉拔值也不够,请教高手!
谢谢!
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2009-09-13
  • #2
这不大可能吧,除非是胶粉是假的或者砂子泥太大,否则这个配方应该问题不大了

建议:
1、施工手法,最好找个附近的懂的朋友学习一下
2、HPMC量太大了,实验时一般在1.5~2就可以了
3、大连化学的原粘结力是不错的,耐水差一些。使用一些耐粘结力好的原料优化一下
5、胶粉在15KG,粘结力原强度破板也应该可以的,如果不行,楼主要查一下你的砂子、水泥或其它的添加剂了
 
T

tjzoe

见习生
注册
2009-02-15
帖子
17
反馈
0
积分
23
  • 2009-09-13
  • #3
多谢凯旋大哥的指教
我也把所有的原材料都换掉了
正在测试中...
 
D

DOLANT

见习生
注册
2008-07-27
帖子
39
反馈
0
积分
48
  • 2009-11-14
  • #4
台湾大连的胶粉,我不知道你用的是哪里生产的,我是东北的,本人从事胶粉的检测方面的工作,台湾大连的胶粉和国产胶粉没有太大区别,属于2类胶粉,粘结力也的确不够好,你那个配方我不知道是市级单位监的还是省级单位检的,如果是在东北的话你那个配方是不会过关的,而且你在检测与水泥基面的拉拔强度的时候,水泥是一个很重要的标准。32.5和42.5的区别很大的,最起码要用4公斤胶粉找平。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2009-11-14
  • #5
楼上的都说了,可以在配方中考虑加一些重钙。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

新手请教,关于拉拔仪使用的一些困惑
  • 纤维素
  • 2012-05-16
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
2
查看
3K
2012-05-16
紫轻风
紫
N
请教拉拔头和标准实验砖
  • nifan
  • 2018-07-05
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
2
查看
1K
2018-07-05
新欣欣
请教大神前辈们,测拉拔粘接强度手摇式的和拉力机器的数值差多少?
  • baby壕琪
  • 2018-01-17
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
2
查看
2K
2018-01-18
baby壕琪
M
这样做拉拔测试是不是会有问题~!
  • missfubo
  • 2014-04-15
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
4
查看
3K
2014-04-16
凯旋
龙
板系统粘贴瓷砖现场拉拔达如何到0.4MPa?
  • 龙晨
  • 2009-10-27
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
4
查看
3K
2010-03-17
750938
7
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源