• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

请教:拉拔强度难以达到标准,请问如何改进

tjzoe

见习生
注册
2009-02-15
帖子
17
反馈
0
积分
23
抹面砂浆水泥 300 , 胶粉25,hpmc3 胶粉用大连化学的
拉拔强度难以达到标准,请问如何改进?

粘结砂浆胶粉用量15,拉拔值也不够,请教高手!
谢谢!
 
这不大可能吧,除非是胶粉是假的或者砂子泥太大,否则这个配方应该问题不大了

建议:
1、施工手法,最好找个附近的懂的朋友学习一下
2、HPMC量太大了,实验时一般在1.5~2就可以了
3、大连化学的原粘结力是不错的,耐水差一些。使用一些耐粘结力好的原料优化一下
5、胶粉在15KG,粘结力原强度破板也应该可以的,如果不行,楼主要查一下你的砂子、水泥或其它的添加剂了
 
多谢凯旋大哥的指教
我也把所有的原材料都换掉了
正在测试中...
 
T-W大连的胶粉,我不知道你用的是哪里生产的,我是东北的,本人从事胶粉的检测方面的工作,T-W大连的胶粉和国产胶粉没有太大区别,属于2类胶粉,粘结力也的确不够好,你那个配方我不知道是市级单位监的还是省级单位检的,如果是在东北的话你那个配方是不会过关的,而且你在检测与水泥基面的拉拔强度的时候,水泥是一个很重要的标准。32.5和42.5的区别很大的,最起码要用4公斤胶粉找平。
 
后退
顶部