防火分仓做法=A级等效

注册
2008-01-17
帖子
65
反馈
2
积分
890
现在沈阳市场在做胶粉聚苯颗粒复合聚苯板体系(三明治系统),使用胶粉聚苯颗粒(学名:粘接浆料)粘贴600mm×500mm“T”型槽聚苯板(聚苯板进场时六面已经喷刷界面砂浆),每块聚苯板间留有10mm缝隙用粘接浆料填实(现场技术人员称之为:防火分仓),而后整体抹20mm厚胶粉聚苯颗粒(这里又叫防火浆料了)找平,最后抗裂砂浆网格布完毕。
据说这样的系统因为是无空腔体系,可以整体达到A级效果,辽宁省有图集和地方标准为依据;
如果这种体系真的可行,苯板保温效果好,而且价格对比A级材料来说有优势,还可以继续使用苯板或其他传统保温材料;
大家谈谈个人的看法
 
估计是北京振利倡导的施工工艺,值得注意的是:1,胶粉聚苯颗粒与聚苯板芯材的燃烧性能。2,整体可达A级效果——怎么理解?检测标准是什么?1997?照此那有机板材都可A级,整体啊!?
 
就是北京振利公司2006年研发的技术,其理念是:满粘无空腔、分隔(分仓)、复合(有机/无机),是针对北方建筑保温防火、透气要求研发的保温系统,已经多年工程实践,比较成熟。但现在问题是按什么标准检测防火性能啊,我看还是稳一点,等新文件吧,毕竟现在是防火第一,安全第二,保温第三,价格最后的现实、、、按06版标准检测这种做法是不行的、、、
 
个人觉得这种的做法应该不能按照保温材料的燃烧级别进行检测,应该是按照整个保温系统的防火性能进行检测吧,但是现在是不是还没有成文的外保温系统的检测标准啊?振利是不是在做此方面的工作啊?
 