M7.5普通抹灰砂浆(毛面)120/p.o42.5、60/FⅡ、820/混砂、0.2/HPMC(本地国产)。
工人老是反映太黏,不好施工,还有好几面墙出现大量不规则裂纹,尤其门洞口多。
本人新手,对装饰装修工程施工不甚了解,两栋楼用同一个配比,同时施工不同施工队伍。另外一栋就未出现类似情况。
基层有混凝土剪力墙,有加气块填充墙,也有免烧水泥墙。
配比需要怎么调整,或跟施工人员沟通交流应怎样改进施工方式避免开裂。
开裂多的地方是否会出现空鼓现象?
求大侠们不吝赐教。
