该工程为l洛阳市高科技人才居住小区,建成不足3个月便出现了照片中情况,请材料厂家、施工单位都对照找找原因。
 

附件

  • 1.jpg
    1.jpg
    261.6 KB · 查看: 468
  • 2.jpg
    2.jpg
    275.6 KB · 查看: 391
  • 3.jpg
    3.jpg
    398.4 KB · 查看: 371

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
图片看上去像是EPS板贴瓷砖的啊
有没有用钢丝网?
板的密度有多大?
用瓷砖粘结剂了么?
LZ把情况能不能介绍的详细一点,我们再来讨论啊
 
该楼是EPS板薄抹灰涂料系统,看图片主要原因在于施工,
一:混凝土基层没有做界面处里和找平整;
二:粘贴面积太小了,为了省材料只是涂了十几个点;
三:网格布是直接铺贴在EPS板上面施工的;
四:分隔缝也也没有做啊。
脱落的主要原因在于一、二点。,材料本身黏结力也不够。
 
仔细看一---四层似乎并非面砖,造成这样的结果肯能主要原因集中在以下几个方面:
一、墙面未找平
1、高层建筑一般墙面偏差不会小,易造成虚贴;
2、空腔过大,受风压影响大。
二、基层清理不到位,甚至于没有清理,很难保证粘结砂浆的粘结强度。
 
从板的黏贴方式,经过比对非常类似申纽丽的施工方法,所以大家也不要为灰浆没有边框而奇怪!
 
个人觉得除了楼上几位的分析外,还可能有以下几个原因:1、粘接剂本身的粘接能力是否达到要求?因为从图片上来看,偷工减料比较严重!所以粘接剂本身的强度值得推敲!2、从裸露的苯板表面来看,好像看不到抗裂砂浆?全部撕裂了?不可理喻!3、还是从裸露的苯板表面来看,锚拴的痕迹好像没看见?所以出现这样的情况,除了遗憾,还有一些愤怒!这风吹掉了板,咋没打到有些人的脸上呢!!!
 
人个感觉:
1、基面肯定没有清理干净,混凝土面不干净
2、如果混凝土面清理过,那么里面肯定是走水了,可以看到水渍
3、粘结面积太少了
4、龙晨说得一条我很赞成:分隔缝必不可少
5、这种高层施工,应该依据当地的风压,对于墙面不同的位置,计划风压,安装锚固件。在高层风压是很大的。
 
7楼说的很好!其它的大多是纸上谈兵!

7楼说的很好!其它的大多是纸上谈兵!
原因就一个:偷工减料!
粘贴砂浆太差!面层砂浆更差!(EPS板表面根本看不到粘贴痕迹)
---------我做的工程,XPS粘贴一天,还没打锚栓,巧遇十级风,地处长江边,(2006/04.十二日,武汉市遭遇近三十年来罕见的雷暴、狂风、寒潮三重夹击。当天七小时内,武汉出现近四千次闪电现象,雷暴集中的蔡甸、江夏等郊区,不少居民家中电器被毁。呼啸的九级狂风夹杂着骤雨肆虐武汉一天一夜,市郊地带风力更是达到十级,创该市五十五年来大风最高纪录。)任凭风吹雨打,我自岿然不动!连我都佩服!板是点粘,大于40%.
粘贴与面层的质量是根本!
 
晕倒,这样的工程也做得出来的阿。粘结砂浆和抹面砂浆质量明显是有问题,从照片看好像锚固钉也没有用,网格布好像也没有。这样偷工减料肯定是要出问题的。教训啊。
 
看过了一些资料,没有提到分割缝问题。请问一下,粘贴聚苯板时在什么部位留分割缝?
 
"visual21 发表:
看过了一些资料,没有提到分割缝问题。请问一下,粘贴聚苯板时在什么部位留分割缝?

规定不宜超过23米,一般住宅建筑为6---7层设置一道系统变形缝。
 
问题就是偷工减料。这样的工程还不如不做呢!震撼!

一、粘贴面积达不到
二、这样的高层不用锚栓吗?
三、监理及甲方都是吃干饭的吗?
 
先上的网,后抹的抗裂砂浆,没打锚栓,可能不是粘结砂浆,而是一般的水泥砂浆
 
有关部门应该加大监管力度啦!

"陶大保温 发表:
该工程为l洛阳市高科技人才居住小区,建成不足3个月便出现了照片中情况,请材料厂家、施工单位都对照找找原因。
:
是河南省洛阳市吗?这里近几年刚开始做保温,市场很乱.什么样的材料都有,有的粘结砂浆几乎起不到作用,全靠卯栓固定.双飞粉一搅拌就是柔性腻子.便宜呀!郁闷...........等着罢,以后出问题多着呢.有关部门应该加大监管力度啦!
 
高层次人才小区当时为湖北一家公司做的,使用双组份砂浆粘贴,现在已经在洛阳建委引起了重视.
此工程在洛阳保温工程中,属早期产品.
 