• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 发几张大连保温脱落图片吓一下你们

dljkyxds

见习生
注册
2007-11-27
帖子
28
反馈
0
积分
101
害不害怕?还有更差的?这样的质量,却很受欢迎,现在房价这么高,质量却这么差,我也是生产胶粘剂的,我绝不做这种伤天之事,唯利是图.据他们维修说,每平米连人工\架子\胶\板\网\钉\涂料或瓷砖\瓷砖胶加一起100多元一平米,如果一个小企业干一个5万平的活,每平米挣10元,能挣50万元,如果有10%出现问题,就得全赔进去.

其中有个小区,很好的小区,房价都8-9千一平,现在保温面层大面积脱落(外贴瓷砖),观察了一下,整个小区没几个地方没有问题,何止10%,我看得有50%需要重新铲掉.吓不吓人!
 

附件

  • SL550698.JPG
    SL550698.JPG
    946.9 KB · 查看: 769
  • SL550694.JPG
    SL550694.JPG
    806.4 KB · 查看: 840

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
真的可怕啊。eps瓷砖饰面风险性本来就挺大。
分析出来是什么原因了么?
 
这是XPS瓷砖饰面,原因不知道怎么分析的,反下厂家已经给人家维修了,局部现象不可怕,可怕的是过几年出现大面积脱落.可悲.
 
凯旋大哥,看了很多你的贴子,很长知识,我也是学建材的,现从事干混砂浆工作,以后多多向你学习.
 
"dljkyxds 发表:
凯旋大哥,看了很多你的贴子,很长知识,我也是学建材的,现从事干混砂浆工作,以后多多向你学习.


凯旋是论坛里面重量级的人物。
多学习,多进步啊。
 
明显粘贴面积不够,违反国家规范。这是偷工减料的后果。不知在销售和施工过程中都是怎样一道道过关的。
 
xps板材必须要有界面剂才能用,锚固件太少,也没见钢丝网
 
掉得很干净的嘛,板子还没有弄脏呢?
原因只要是:
1 黏结面积太小,没有达到标准要求。
2 挤塑聚苯板没有作界面处理,粘结砂浆和抹面砂浆于挤塑聚苯板的粘结力不够。
3 锚固件用量太少。
4 粘结砂浆的配方可能有问题,粘结力没有达到标准要求。
没有看到钢丝网和网格布,不知道贴了没有呢?
 
XPS板的粘结性能本身不是很好,此外没看到任何网,连玻纤网也没见,好像是点粘法施工,也没见锚固件。
另外还有一个问题:XPS板脱落后基层墙体好像有渗水的迹象,还有红砖外露,就是说基层处理不到位更别说基层墙体做淋水试验;那么即使板材现在不脱落,以后面层开裂雨水是否渗进墙体?
 
致命原因应该是粘结砂浆与XPS板粘结不牢,XPS板没有进行界面处理
 
估计原始问题是 最后的施工方价格太低,导致了偷工减料把工程做完。问题分析如下:
1、XPS板肯定未双面粉刷界面剂。
2、粘贴面积小于30%,未用满粘或框点法。
3、玻纤网应改用 热镀锌钢丝网 再用固定锚栓固定,之后用抗裂砂浆。
4 瓷砖单纯脱落还有可能是 未使用专业的瓷砖胶。、
5 粘接砂浆可能本身存在问题,因为大连属于冬冷夏暖,耐冻融等要求也高。

至于施工过程中,如果过关,这个很简单了,几个红包估计就把监理搞定了,
至于质监站什么的,最多看看隐蔽验收资料。
 
有时候保温厂家也无可奈何,人家拼命地压价,你要生存啊;粘结瓷砖的材料,保温厂家要求用柔性粘结剂,而开发商常常直接用水泥就上了,你想想这刚性的材料遇上柔性的保温系统,热应力的作用下,不脱离才怪,这能全怪保温厂家吗?:rolleyes:
 
怪来怪去,最终还是要怪ZF。

任何企业同个人都是一样的,要追求利益最大化,10个人(企业)里,我们能保证都有社会责任么?那是不现实的,而且只要有一个牵了头,大家就跟风了。(上海保温价格的不断下压,据说就是被一家企业给带的头,结果造成了恶性竞争)

ZF在做什么?检测机构在做什么?相关职能部门又起到了什么责任和作用?
不要寄希望于道德、素质、责任心,而应该是制度、法规、执行监督、奖罚措施等等有力的措施
我认为归根结底还是ZF不作为。
 
后退