liwei728121
见习生
保温材料用了发泡水泥类的保温材料,做了界面剂,界面做完做了2公分无砂脱硫石膏自流平,工艺已经很细致了!基本都开裂了,是无砂自流平强度起的过快原因还是无砂自流平太脆所导致的!
保温材料是泵送整浇的,全名叫泡粒仝,石膏都是使用山东信发的,无砂自流平太脆了,没有柔性地面水泥发泡整体性的还是板材铺的
铺的容易裂
这种现场发泡的泡沫水泥要比用发泡水泥的板材要好得多了,不过也有开裂的通病。所以局部开裂是正常的。保温材料是泵送整浇的,全名叫泡粒仝,石膏都是使用山东信发的,无砂自流平太脆了,没有柔性
你这个都能看到色差,太明显了会不会因为基层的发泡找平过于疏松,界面处理采用的渗透型界面剂,没有表面成膜封闭效果,造成自流平的水被基层吸收而产生的开裂呢,刚刚完成的一个无砂石膏基自流平工地就遇到了类似的问题,基层的找平砂浆烧坏了,强度很差,很疏松,同一个房间界面处理做得好的部位未开裂,有一部位估计界面处理没做好,裂得一塌糊涂,在另一个房间采用表面成膜型界面剂涂刷两遍后再施工,便未出现开裂了
查看附件 22404
查看附件 22403
会,没封住底。会不会因为基层的发泡找平过于疏松,界面处理采用的渗透型界面剂,没有表面成膜封闭效果,造成自流平的水被基层吸收而产生的开裂呢,刚刚完成的一个无砂石膏基自流平工地就遇到了类似的问题,基层的找平砂浆烧坏了,强度很差,很疏松,同一个房间界面处理做得好的部位未开裂,有一部位估计界面处理没做好,裂得一塌糊涂,在另一个房间采用表面成膜型界面剂涂刷两遍后再施工,便未出现开裂了
查看附件 22404
查看附件 22403