在涂刷均匀界面剂的情况下。出现该问题应该是基面吸水过快造成脱水快。也有可能是产品中的纤维素掺入量不足,未锁住水份造成的。也有可能是施工环境原因,温度过高或风大造成基础面脱水快。目前没有太好的办法补救。会不会因为基层的发泡找平过于疏松,界面处理采用的渗透型界面剂,没有表面成膜封闭效果,造成自流平的水被基层吸收而产生的开裂呢,刚刚完成的一个无砂石膏基自流平工地就遇到了类似的问题,基层的找平砂浆烧坏了,强度很差,很疏松,同一个房间界面处理做得好的部位未开裂,有一部位估计界面处理没做好,裂得一塌糊涂,在另一个房间采用表面成膜型界面剂涂刷两遍后再施工,便未出现开裂了
查看附件 22404
查看附件 22403