这只是我的一知半解,我还是一句话不怕实验出错我怕工程出错,大家有观点都可以提出来,学习,知识学不完,也别藏着掖着原因:水份进入墙体缝隙,空气无法对向排除反冲石膏砂浆表面,形成鼓泡。
开裂:鼓泡一般在5-30分钟形成,就是挂抹初期,气泡就想吹🎈砂浆表面张力极限了,,当然你这120-130型抹灰石膏,引气剂真的多了,放太多强度不会好,推荐下放到 0.2~0.3每吨,工地上用水量会很大料子不粘,每平内聚也会低下去,。
改善:降低引气剂用量,
剪力墙上涂刷有色乳液界剂或者 分层施工。
石膏量上提到620-650,重钙下调20-50
原因:水份进入墙体缝隙,空气无法对向排除反冲石膏砂浆表面,形成鼓泡。
引气这配方放了0.06,贴主的意思是放0.02—0.03吧。
对1000g里面2-3g引气这配方放了0.06,贴主的意思是放0.02—0.03吧。
嗯嗯,做封闭气泡几率小很多。这是从气泡角度去解决,但是剪力墙密密麻麻的空洞界面处理是不能完全解决封闭死的嘛,所以还是会有气泡,会减少很多搞点清漆的封闭底漆加2桶水稀释一下,,做下浇筑墙体的气孔封闭
对,可以这里理解。先打稀的料是这样,后来打干了料也有这种现象。感觉像是抹灰内部有大的气泡随着水化干燥瘪下去,然后就拉出裂缝了。
料应该也比较稀,适当提高淀粉醚/纤维素醚/触便剂试试。然后多试几家引气剂引气剂。
成品轻质石膏强度没问题,可以考虑把引气剂减少,引气剂减少施工性就没有加那么引气剂时候好了。可能我换算错了,引气剂是60g0.06%一吨是0.6公斤了,太多了,降低到0.02%,一吨0.2公斤。
混泥土墙,上界面剂吧,内部密实度太高,水分和浆料进入空腔后,气体反向顶起来,太大的空腔顶起来的泡大,涨到极限破裂或者是浆体稍微失水半干后气体迅速逃逸,被顶起的浆体无支撑塌落裂口。