C crazy80606 见习生 注册 2007-06-13 帖子 5 反馈 0 积分 21 2008-03-25 #1 我目前有个外墙漆的工程!原先甲方做的保温质量太差!我用白水泥做在抹面砂浆上面结果脱壳严重!详细情况请看附加的图片!我的解决方案是把白水泥铲掉!用我自己生产的抹面砂浆做三毫米厚度!然后进行外墙漆的施工!不知可行否!谢谢拜托!小号春秋工贸 图片占击可放大: 查看附件 3147 查看附件 3148 附件 DSC00295.JPG 85.6 KB · 查看: 78 DSC00296.JPG 89.7 KB · 查看: 71 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
我目前有个外墙漆的工程!原先甲方做的保温质量太差!我用白水泥做在抹面砂浆上面结果脱壳严重!详细情况请看附加的图片!我的解决方案是把白水泥铲掉!用我自己生产的抹面砂浆做三毫米厚度!然后进行外墙漆的施工!不知可行否!谢谢拜托!小号春秋工贸 图片占击可放大: 查看附件 3147 查看附件 3148
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,388 解答 111 反馈 9,635 积分 68,621 2008-03-25 #2 保温是柔性材料,白水泥是刚性材料,这两个用在一起肯定会有问题,即便是加点添加剂,也没什么好的效果 并且早晚要出现龟裂的,主要原因我的观点是: 1、白水泥的粘结力不足 2、白水泥的粘结力有问题,应该是装饰水泥 3、保温层的抹面有没有憎水的效果,如果有憎水的效果,就更粘结了 ?这是什么保温?保温抹面有没有憎水效果? 这在早期很多企业犯了这样的错误,在保温的外面层做刚性腻子,保温没有开裂,但腻子会开裂,并且腻子层也会保温的抹面层拉裂 建议趁强度没有完全起来,铲掉,做柔性腻子或者双组分腻子
保温是柔性材料,白水泥是刚性材料,这两个用在一起肯定会有问题,即便是加点添加剂,也没什么好的效果 并且早晚要出现龟裂的,主要原因我的观点是: 1、白水泥的粘结力不足 2、白水泥的粘结力有问题,应该是装饰水泥 3、保温层的抹面有没有憎水的效果,如果有憎水的效果,就更粘结了 ?这是什么保温?保温抹面有没有憎水效果? 这在早期很多企业犯了这样的错误,在保温的外面层做刚性腻子,保温没有开裂,但腻子会开裂,并且腻子层也会保温的抹面层拉裂 建议趁强度没有完全起来,铲掉,做柔性腻子或者双组分腻子
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-03-25 #3 楼主和我联系过。是我们改性海藻的忠实用户。 这个工程的外保温不是楼主做的,他们只作了涂料。 现在保温出问题了,想请楼主帮忙。 大家来讨论讨论吧。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,388 解答 111 反馈 9,635 积分 68,621 2008-03-25 #4 补充几个图片 查看附件 3149 查看附件 3150 附件 DSC00293.JPG 98.3 KB · 查看: 44 DSC00294.JPG 103.8 KB · 查看: 45 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,388 解答 111 反馈 9,635 积分 68,621 2008-03-25 #5 你最好提供两种方案,先在工地做一下,分两个小区域,决定哪一下方案 一个是做腻子的 一个是做抗裂砂浆的 体现现价格的差异,一个便宜一些的方案,一个是贵一些的方案,让甲方来选 这样可以最大程度的降低风险
风 风之我 见习生 注册 2008-03-26 帖子 38 反馈 0 积分 60 QQ 875867841 2008-03-27 #6 关键要看你们的砂浆跟外墙漆的相容性,你先用的白水泥可能就没有考虑到跟已经做好的抹面的相容性。 还有就是也许本身他们的抹面施工就存在问题
人 人在江湖漂 试验员 注册 2007-06-05 帖子 267 反馈 11 积分 442 QQ 467253353 2008-06-27 #7 如果抗裂砂浆的憎水性太好,那么就不能依靠水泥来黏结了,推介用双组份呢子,乳液选用黏结力强的型号.
tiankong 见习生 新人进步徽章 注册 2007-12-10 帖子 81 反馈 2 积分 147 QQ 147742093 微信 18053205490 2008-07-03 #9 若采用单组分弹性腻子,采用的乳液最好是TG值低点+TG值稍高点的弹性乳液,两者复配做出来的腻子弹性和粘结强度都不错。 双组分弹性腻子,自然粘结强度要比单组分好,弹性比双组分稍差。 对于外保温来讲,其实两者都可以。 白水泥+801胶,或者白水泥+苯丙,纯粹是刚性腻子,做普通外墙平涂做不好都会出现开裂的现象。
若采用单组分弹性腻子,采用的乳液最好是TG值低点+TG值稍高点的弹性乳液,两者复配做出来的腻子弹性和粘结强度都不错。 双组分弹性腻子,自然粘结强度要比单组分好,弹性比双组分稍差。 对于外保温来讲,其实两者都可以。 白水泥+801胶,或者白水泥+苯丙,纯粹是刚性腻子,做普通外墙平涂做不好都会出现开裂的现象。
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2008-07-04 #10 把抗裂层铲掉,用界面剂滚刷,去除表面浮灰,然后用抗裂砂浆加网格布做3mm厚,外面做腻子就可以了,当然尽量用柔性好点的,也不一定要太柔,当然白水泥是不行!如果是外墙就一定要用耐水的,我们处理过这样的墙面多次,回访二年了都没有问题!
把抗裂层铲掉,用界面剂滚刷,去除表面浮灰,然后用抗裂砂浆加网格布做3mm厚,外面做腻子就可以了,当然尽量用柔性好点的,也不一定要太柔,当然白水泥是不行!如果是外墙就一定要用耐水的,我们处理过这样的墙面多次,回访二年了都没有问题!