• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抗裂砂浆刮在在普通抹灰面上没事,在脱模后的天花墙上批刮,有大量气泡产生

注册
2006-11-27
帖子
845
反馈
62
积分
2,310
QQ
615545020
微信
13807715152
抗裂砂浆刮在在普通抹灰面上没事,在脱模后的天花墙上批刮,有大量气泡产生。

不要说处理基面

各位大佬,不处理基面的前提下,能否从产品配方上分析一下原因及改进方向?
 

附件

  • 4ca8911f0531a03db0e60cb15b448f8b.mp4
    3.4 MB
  • 微信图片_20240327001348.jpg
    微信图片_20240327001348.jpg
    19 KB · 查看: 33

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
可能是因为脱模后的天花墙表面的材料吸水性不同,导致抗裂砂浆刮在上面时产生大量气泡。你可以尝试调整抗裂砂浆的配方,添加一些改善粘结性和透气性的成分,以减少气泡产生的可能性。另外,也可以考虑调整刮涂的方法,确保砂浆均匀地涂抹在墙面上。
 
可能是因为脱模后的天花墙表面的材料吸水性不同,导致抗裂砂浆刮在上面时产生大量气泡。你可以尝试调整抗裂砂浆的配方,添加一些改善粘结性和透气性的成分,以减少气泡产生的可能性。另外,也可以考虑调整刮涂的方法,确保砂浆均匀地涂抹在墙面上。
能否展开说说,谢谢
 
能否展开说说,谢谢
在这种情况下,添加适量的细砂可以改善抗裂砂浆的性能,使其更容易附着在脱模后的天花墙表面上,并减少气泡产生的可能性。细砂可以提高砂浆的粘结性和填充性,从而改善整体的涂抹效果。当然,具体的调整还需根据实际情况进行试验,以找到最适合的配方和施工方法。
 
抗裂砂浆刮在在普通抹灰面上没事,在脱模后的天花墙上批刮,有大量气泡产生。

不要说处理基面

各位大佬,不处理基面的前提下,能否从产品配方上分析一下原因及改进方向?
先上配方
 
不做界面处理不现实,普通抹灰砂浆内部空隙很大,吸水后产生的气体完全可以向内排。脱模后的天花板就不一样啦,混凝土表面致密光滑,吸水后产生的气体向内排不动只能向外排,抗裂砂浆本身聚合物含量高粘度大,气体排不出来只能鼓起气泡咯。靠减少聚合物含量降低粘度,那跟做普通砂浆也没啥区别啊还影响性能,最行之有效的办法就是刷界面剂,大哥干嘛非要舍近求远那 😆
 
你说界面剂,工人就说别人的都不起。。。
另外,界面剂的钱谁出,工费谁出。。。
高,就是这个意思!更尴尬的是,同样的基面,那另外的品牌的抗裂砂浆去刮,一点气泡都没用,
 
高,就是这个意思!更尴尬的是,同样的基面,那另外的品牌的抗裂砂浆去刮,一点气泡都没用,
这种情况下,你要去现场,同一面墙看着工人批你的和别人的,眼见为实。
另外,上配方吧
 
抗裂砂浆刮在在普通抹灰面上没事,在脱模后的天花墙上批刮,有大量气泡产生。

不要说处理基面

各位大佬,不处理基面的前提下,能否从产品配方上分析一下原因及改进方向?
先把基底脱模剂处理一下,然后砂浆里面的砂调一下目数,能粗一些最好,施工的话先把跑模误差大的地方预填一下,然后大面积批刮应该能解决大部分的类似问题
 
后退
顶部