求助,急,请高手回答,谢谢

注册
2008-09-02
帖子
5
反馈
0
积分
10
我是做业务的,遇到这样的问题,原地面是以前刷过油漆的地面,地面平整度不好,现在想做环氧自流平,我现在能不能先把原地面脱层的地方打掉,然后用水泥自流平找平(用石英砂刮平材料太贵),再再上面做环氧,如果能做的话要等几天能做,谢谢。
 
将油漆打掉做是可以的,并且局部附着力可以的话,不完全打掉,也是可以的
因为你不可能直接在上面做环氧,还要做找平层,要选择一个粘结力及施工性、找平性好一些的找平层,上面再做环氧自流平底涂、中涂、面涂,既可以省料,降低成本,还提高了系统的耐久性
 
哪用黑水泥拌胶水或者用嵌缝膏可以吗?或者说做水泥自流平上班直接刷环氧涂料呀,如果后者像你说的空鼓的话怎么解释工程中做水泥自流平上面刷环氧作为封闭剂呢?
 
"zisefengling138138130 发表:
哪用黑水泥拌胶水或者用嵌缝膏可以吗?或者说做水泥自流平上班直接刷环氧涂料呀,如果后者像你说的空鼓的话怎么解释工程中做水泥自流平上面刷环氧作为封闭剂呢?

不一样的用途
自流平水泥上面做环氧底涂,主要是封闭,很薄,材料的收缩值低,不负载就没事
但是如果做环氧自流平,就是负重地面了,环氧本身做厚了,与下面的材料完全不一样,就会出现收缩值的差异,加之负重,就容易分层了
除非将自流平水泥的厚度及抗压强度做得更高,例如达到50MPa

能做自注平水泥做到50MPa以上的,估计很少啊
 