xa311 试验员 注册 2007-12-26 帖子 151 反馈 6 积分 21 2009-10-24 #1 大家在做墙体节能工程保温材料粘结强度现场拉拔试验时候,一般能拉到多大的值呀?上0.2MPa的多不/
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 注册 2007-08-31 帖子 404 反馈 29 积分 1,445 2009-11-18 #3 1、现场拉拔注意切割深度! 2、XPS如果没有达到0.1MPa,基本上是施工时没有使用液体界面剂进行表面处理的缘故。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,855 积分 70,206 2010-04-13 #5 "dywly 发表: 几乎没有达到0.2的 点击展开... 不做界面剂,0.2肯定不行了,做了液体界面剂,0.2以上,问题不大的,达到0.25的粘结剂成本也不高,关键是液体界面剂的有否
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 注册 2008-04-05 帖子 8,794 解答 4 反馈 579 积分 11,075 2010-04-13 #6 关键看你怎么拉了,人为有很大的原因,聚苯板0.1没有问题,挤塑板0.2一定要用界面剂,粘结的拉拔铁件不要太大。