• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温材料粘结强度现场拉拔?

注册
2007-12-26
帖子
143
反馈
5
积分
32
大家在做墙体节能工程保温材料粘结强度现场拉拔试验时候,一般能拉到多大的值呀?上0.2MPa的多不/
 
0.2MPa是个神话,很难达到,如果结果过大,检查仪器吧,仪器有问题了。
 
看什么保温方式
XPS板做了水性界面剂,0.2是没有问题,22公斤以上的EPS板,做到0.2,手持式拉拔仪,问题也不大
聚苯颗粒达标的,不可能的,除非是干密度极高的
玻珠保温浆料,做到0.2,干密度也要很高
 
请问一下,做保温板现场拉拔试验是在哪个标准中有详细要求啊?比如说现场拉拔的样品数量、拉拔尺寸、粘接剂要求等等
 
一般的聚苯板拉力达到0.13就破坏掉了,达到0.2还没看到
 
100*100的标准块做保温板现场拉拔一般强度都在标准值左右 而且很容易出现不合格
40*40的现场拉拔强度会偏高
 
后退
顶部