我是新人,所以问题多多,请大家包涵。
现在又有一个问题是,实验室里 的压力试验机最大量程是300KN的,我们是做保温砂浆,就拿无机保温来说,满足2MP压力时的压力才10KN吧(70.7立方),用这台机器行吗?会不会精度不够?
另外,像我们这种试验室需不需要做砂的筛析实验?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2009-11-07
  • #2
"evil1984 发表:
我是新人,所以问题多多,请大家包涵。
现在又有一个问题是,实验室里 的压力试验机最大量程是300KN的,我们是做保温砂浆,就拿无机保温来说,满足2MP压力时的压力才10KN吧(70.7立方),用这台机器行吗?会不会精度不够?
另外,像我们这种试验室需不需要做砂的筛析实验?
点击展开...

有些太大了吧,粗度的确是很难调整的
你的是那种手控的,还是电脑控制的万能试验机?如果是万能试验机,传感器好点,问题不大了
手动的,那就太不准了。不过我记得压力试验机是可以调整量程的,这个压力机最小的量程是多少呢?

砂子的筛析实验要看在什么产品中,一般不用的,在填缝、自流平中,最好是测试一下,并且砂子在进场时,就要测试一下的

产品出厂也要做一下,这是鉴别有没有投错大料最有效的办法
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2009-11-07
  • #3
同意二楼的观点,假如你们的压力机是万能的,压力荷载时可调整的,调到最小档60KN,当然要是能调到30KN更好。
筛分一般是做砂子的粒径分析,假如你们公司有和砂子有关的产品,需要做级配分析,要做筛分的。
对了,有问题就发问,我们会及时作出回复的。
 
E

evil1984

见习生
注册
2009-09-22
帖子
49
反馈
0
积分
116
  • 2009-11-07
  • #4
"limq_0517 发表:
同意二楼的观点,假如你们的压力机是万能的,压力荷载时可调整的,调到最小档60KN,当然要是能调到30KN更好。
筛分一般是做砂子的粒径分析,假如你们公司有和砂子有关的产品,需要做级配分析,要做筛分的。
对了,有问题就发问,我们会及时作出回复的。
点击展开...

谢谢,碰到问题我也会及时上来发问,在这里找到大本营了,因为我刚接触这一块。
第一问:我们压力机是手动的,精度为1%,前几天看某资料说是以前是要求2%的精度的,现在统一成1%了,我在想,是不是满足精度要求,就不需要考虑最大量程的问题了呢。上网查资料也没查到有手动的压力机最小量程比300KN更小的,现在抗压实验碰到的问题就是:无机还好,强度高一些,而聚苯颗粒的话,满足规范的≥0.2MP的话,100立方体压力值最小只要2KN多吧,问题就出在这上,基本上2KN多的值压力机不像正常那样压完一个然后存数据,然后回油,压力值回零,然后再开始第二块,而是一直保持那个数据。刚开始我以为是压力机坏了,后来改压无机的,就正常了。还发现压的数据中,只有一个2.9KN的数据被正常记录了。郁闷啊,打电话厂家,人家就说你压力值太小了怎么怎么的,晕。如何办好?
第二问:做保温砂浆应该是和砂子有关的产品吧?看来是需要做砂的级配分析了

谢谢各位热心人
 
E

evil1984

见习生
注册
2009-09-22
帖子
49
反馈
0
积分
116
  • 2009-11-09
  • #5
为嘛没人回复了
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2009-11-11
  • #6
量程太大了,读出来不精确的,没有好办法,“硬件”问题,“软件”解决不了,呵呵

保温浆料中是没有砂子的
如果是粘结剂、抹面、抗裂,砂子应该要做级配分析
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2009-11-12
  • #7
量程的20~80%一般作为有效量程,破坏的载荷最好在这个范围内。
 
E

evil1984

见习生
注册
2009-09-22
帖子
49
反馈
0
积分
116
  • 2009-11-15
  • #8
谢谢各位解答
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

四
保温砂浆的抗压强度检测
  • 四夕
  • 2008-07-04
  • 建厂、入行咨询、引导
回复
0
查看
2K
2008-07-04
四夕
四
西
无机保温砂浆的2个问题
  • 西湖无水
  • 2014-09-12
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
6
查看
2K
2014-11-10
hong632
H
H
求助:保温砂浆抗压强度方法
  • hmilymq
  • 2010-01-20
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
3
查看
3K
2010-02-01
sj1215225
J
无机保温砂浆送检试块尺寸???
  • july029
  • 2010-12-09
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
2
查看
8K
2011-04-28
czswhg2009
C
Y
谁能帮我搭建无机保温砂浆,界面剂,抗裂砂浆出厂实验室设备?
  • yyangdj
  • 2013-06-10
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
1
查看
2K
2013-06-17
保温杯
保
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆相关产品检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源