• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

防水砂浆 聚合物水泥防水砂浆配方

彩虹糖

试验员
注册
2007-04-29
帖子
41
反馈
14
积分
102
QQ
305574524
不好意思 想让大家指导下我
觉得自己一直处于晕呼呼的和闭门造车的状态 乱七八糟的
请大家指教 非常感谢!!

胶粉:35(一直觉得好高,好贵)
水泥:360
砂:550
硅灰:10
UEA:10(想给自己心理安慰,觉得这个比较耐水,但是 不知道是不是这个反而更难做到压折)
微针状石粉:30

pp纤维:0.5(很奇怪,感觉防水的东西用这个不太适合,但是为了压折比)
灰木素:1
SEAL80:2.5(更是贵的要死)
HPmc:0.5
减水剂:0.45
消泡剂:1
水:210ml
现在的情况是 压折比偶尔达到要求 7天抗折5~6 抗压18~19 没有28d数据,但是成本似乎高惨了 如果振捣成型(120s)压折比和强度数据还可以吧


现在不想压折达到标准要求了,领导说有些柔性就可以 那就剩下强度 抗渗和粘结了
想试试这么做 大家帮我看看行不

胶粉:30
水泥:350
粉煤灰:50
硅灰:10
pp纤维:0.5
灰木素:1(或者不加)
砂:560
硬脂酸钙:5
hpmc:1
减水剂:0.45

两个配方都帮我看看 指导指导吧 ........
 
是啊,这个材料是很难搞的,还要考虑施工性,还要考虑抗折强度,不加纤维也不行,加了施工也不好,所以两难

所以如何在少加或者不加纤维的前提下,提高抗折强度是一个问题,目前正在做更全面的数据

我的感觉在粉体的应用上、减水剂的选择、胶粉用量、聚合物的选择上,还有很多空间要调整

坦白讲,这个配方组成复杂一些,还是很不错的
 
"liguangqiu 发表:
正在修改新的行业标准,压折比这一项没有了.光有强度就可以.抗折8MPa,抗压24MPa以上.加纤维就可以免了.

不过还是有个问题 压折比没了 柔性怎么界定的?感觉抗折大于8 抗压大于24 这个指标可以完全抗折大于8 抗压远远大于24了呀
还有新标准还修改了什么指标呢 哪位有修订稿 想看下~~~谢谢~~~~~
 
修改征求意见稿中的数据

序号 项 目 技术指标
Ⅰ型 Ⅱ型
1 凝结时间a 初凝/min ≥ 45
终凝/h ≤ 24
2 抗渗压力b/MPa
涂层/7d ≥ 0.4 0.5
砂浆7d ≥ 0.6 1.0
砂浆/28d ≥ 1.5 1.5
3 抗压强度/MPa28d ≥ 18.0 24.0
4 抗折强度/MPa28d ≥ 6.0 8.0
5 柔韧性/ mm ≥ 1.0 1.0
6 粘结强度/MP7d ≥ 0.8 1.0
28d ≥ 1.0 1.2
7 耐碱性 饱和Ca(OH)2溶液,168h 无开裂、剥落
8 耐热性 100℃水,5h 无开裂、剥落
9 抗冻性-冻融循环 (-15℃~+20℃),25次 无开裂、剥落
10 收缩率(28d)/% ≤0.3 0.15
11 吸水率/% ≤ 6.0 4.0
a 凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。
b 当产品使用的厚度小于5mm时测定涂层抗渗压力,当产品使用的厚度大于5mm时测定砂浆抗渗压力;或根据产品用途,测定涂层或砂浆层的抗渗压力。
 
聚合物防水砂浆,主要根据施工厚度才决定材料的选择。下面这个配方达到这个指标没有什么问题。注意砂的粒径和级配。
 
关键是修订稿什么时候才能修订呢?就是压折比不好过啊,现在
 
我感觉UEA偏少了,膨胀剂与水泥的比例才3%啊,一般也要8%以上吧;另外我的实验情况是,如果加入减水剂降低水灰比,抗折可以达到11MPa左右,但抗压也会超过50MPa了;你试试增加些消泡剂用量,把减水剂去掉,看看怎么样?我的胶粉用量一般在25左右,做出来的抗折在9MPa左右,抗压在28~32MPa之间,没加憎水剂,48h吸水率在5%以下
 
膨胀剂对粘结强度的影响有多大?如果加入膨胀剂为水泥的6%时,粘结强度降低明显么?
 
我感觉你的水泥用量可以降些,增加点消泡剂的用量;
另外你怎么养护的啊,测7d强度?28d强度的测试方法好像是水养护7d,如果你在这种情况下测,抗折强度肯定上不去的,为什么要加憎水剂啊,防水砂浆一般又不是在最外层
 
后退
顶部