喷浆用界面剂如何处理?

7786862

见习生
注册
2007-07-05
帖子
48
反馈
1
积分
96
有工地界面剂要用喷浆施工,但保温用的界面剂无法喷浆,所以只好加建筑胶水。


但这样施工麻烦,能否有直接加水就可以喷浆施工的?
 
喷涂施工很麻烦的:要将浆料做得比较稀,喷到墙面后,还不能散,砂子不能太粗,否则就是飞掉,还要有很好的强度,所以喷涂施工,不加胶液,用单组分的来做,成本高,也不大好用
现有也有很多工地用的滚筒施工,相对比喷还要好一些,强度高一些

个人感觉这种比较稀的材料,PVA的应用效果还是不错的,比胶粉要好一些,PVA硬度好,用量小,粘稠性也不错
 
确实难搞,卖卖也就几百一吨,除掉水泥、砂,哪还有多少东西加了。呵呵!
 
这个问题找我就很简单了.直接加水就可以喷浆施工.
 