关于保温板防火性问题

  • 主题发起人 ttyyuuii
  • 发布时间 2010-03-26
  • 标签
    保温 保温板 外墙保温 防火
T

ttyyuuii

见习生
注册
2008-03-27
帖子
3
反馈
0
积分
9
  • 2010-03-26
  • #1
保温板行业标准规定必须为阻燃型,按照97年GB8624标准为B2级,但是现在执行07年GB8624标准,能否等同于E级?本省地方标准规定要达到E级,看到09年公安部下文规定还是不低于B2,这两个是一样的吗?产品是不是很容易达到这个要求呢? 请高人指点一下!
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2010-03-27
  • #2
老的标准是分B1和B2的,新标准是B级的。
 
T

ttyyuuii

见习生
注册
2008-03-27
帖子
3
反馈
0
积分
9
  • 2010-03-27
  • #3
是B级?那不是要求很高吗?聚苯板行业标准并没有改动啊,原来要求达到B2,现在就要达到 B 级吗?但是我省地方标准规定达到 E 级就可以啊。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2010-03-28
  • #4
防火越来越多的地方在重视,江浙一带越来越多的地方推广玻化微珠保温浆料了,防水效果好啊
 
Y

ywt203

见习生
注册
2008-11-11
帖子
61
反馈
2
积分
94
  • 2010-03-28
  • #5
公安部消防局有发过补充说明:
老标准B1参照新标准B、C级,B2参照D、E级执行
 
Z

zyf20100512118

见习生
注册
2010-05-13
帖子
46
反馈
0
积分
100
  • 2010-05-13
  • #6
老标准的B2级跟新标准的E级差不多!
 

xa311

试验员
新人进步徽章
注册
2007-12-26
帖子
157
反馈
6
积分
21
  • 2010-05-22
  • #7
97版本的B2级等同与06版本的E级。是不是E级的保温材料在价格上还是有较大的差距的。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

W
欧美等发达国家对外墙保温的防火要求
  • whong13
  • 2011-04-07
  • 外保温防火技术专题
回复
5
查看
2K
2011-04-13
力量
力
外墙保温防火检测相关的几个标准
  • 凯旋
  • 2015-01-04
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2015-01-04
凯旋
B
聚苯板的燃烧性能
  • baishanxysd
  • 2008-03-31
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
4
查看
10K
2009-09-09
LYJCZ
L
上海《关于加强本市民用建筑外保温系统防火质量管理的通知》
  • 标准分享
  • 2010-12-18
  • 外保温防火技术专题
回复
1
查看
2K
2011-01-04
chunxulee
C
改性酚醛板外墙外保温系统
  • lcy19770527
  • 2011-07-12
  • 外保温防火技术专题
回复
14
查看
3K
2011-08-20
likekd
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外保温防火技术专题
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源