保温板行业标准规定必须为阻燃型,按照97年GB8624标准为B2级,但是现在执行07年GB8624标准,能否等同于E级?本省地方标准规定要达到E级,看到09年公安部下文规定还是不低于B2,这两个是一样的吗?产品是不是很容易达到这个要求呢? 请高人指点一下!
 
老的标准是分B1和B2的,新标准是B级的。
 
是B级?那不是要求很高吗?聚苯板行业标准并没有改动啊,原来要求达到B2,现在就要达到 B 级吗?但是我省地方标准规定达到 E 级就可以啊。
 
防火越来越多的地方在重视,江浙一带越来越多的地方推广玻化微珠保温浆料了,防水效果好啊
 
公安部消防局有发过补充说明:
老标准B1参照新标准B、C级,B2参照D、E级执行
 
97版本的B2级等同与06版本的E级。是不是E级的保温材料在价格上还是有较大的差距的。
 