做拉拔试验时,有时候测的数据很高,但是苯板上几乎没有破坏面。有的时候测的数据较低,但是破坏面还可以,这是为什么?苯板的质量对于拉拔测试有什么影响?

瓷砖粘结剂的热老化为什么很难通过?标养14天后,强度不是已经几乎形成了吗,放进烘箱后强度怎么会变弱?
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2010-06-28
  • #2
砂浆本身质量和聚苯板的质量都对拉拔有影响,一般14天后在现场做拉拔都能破板数值0.10MPa没有问题,做拉力试验时尽量选用小型铁拉拔件。
至于瓷砖耐温请注意保水和聚合物掺量。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2010-06-28
  • #3
保温板的粘结力与破板不仅与粘结剂有关系,与保温板也有很大的关系,有的保温板破板率低,有的破板率要高一些
有的0.12左右,可以破到80%,有的0.20的粘结力,也破不了几个粒子
手持拉拔仪的数据要高一些,破板率也大一些

瓷砖的耐老化没有好办法,提高聚合物的用量
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2010-07-01
  • #4
1、苯板上的拉伸粘结强度跟苯板平面拉伸强度有很大的关系,所以在标准中要求使用的苯板为18公斤的板;
2、瓷砖胶的耐老化强度,影响它的条件太多了,比如:混凝土基体的吸水率;基材、胶、瓷砖的热膨胀系数;胶粉的耐老化性……等等都会对强度造成很大的影响。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

聚氨酯 聚氨酯复合板拉拔怎样才能破板
  • Oliver_518
  • 2014-11-12
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
9
查看
5K
2015-02-02
wbt1974
紫
发泡水泥 发泡水泥板粘结强度现场检测
  • 紫贝壳
  • 2013-08-27
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2013-08-27
紫贝壳
紫
X
请教一个拉拔粘结强度的问题
  • xiaowuhu
  • 2015-07-17
  • 新手试贴
回复
17
查看
6K
2015-07-24
xiaowuhu
X
A
外保温测试
  • ashland
  • 2011-10-11
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
3
查看
3K
2013-07-30
核桃
核
Z
请教:关于抹面和粘结砂浆的拉伸粘结强度检测。
  • zhijianyuan
  • 2011-09-21
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
6
查看
7K
2012-06-08
autonet
A
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源