• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

请教一个拉拔粘结强度的问题

注册
2015-06-03
帖子
159
反馈
7
积分
270
就是与砂浆板或者eps板的粘结强度。用拉拔仪做,有三种结果可能:

(1)试样与板子连接处断开,此时的数值等于粘结强度
(2)试样中间断开,此时的数值小于粘结强度
(3)板子破坏,此时数值小于粘结强度

但是在做eps板的时候,要求破板,如果没破,即使数值达到了也不符合。可是实际上只要数值达到了不就行了吗?说明此时的粘结强度就是这么多

做砂浆板一般要求试样中间断裂。可是如果是试样与板子断开,数值也够了不能算合格吗?
 
想请教你,你做拉拔试验的时候,水泥基板是从哪里获得的?就是作为粘结基面的材料,具体尺寸有多少?我最近刚接手实验室,也不知道要从哪里购买或者怎么制作,因为国标上有沙子级配和吸水量的要求,自己制作的表面有很多细孔,特此求教!

基板买啊。直接买

有正方形和长方形的。正方形的一次做一个,长方形的一次做5个。标准网上有的
 
哪里卖问版主凯旋。标准本网就有

我不发带厂家名字的东西
你在什么地区?最好就近了
自己做一些样块,做做基本数据还是可以的
 
你在什么地区?最好就近了
自己做一些样块,做做基本数据还是可以的
我在华南的,可以通过哪些类型的单位得到样块?比如水泥成品厂?还是有专门的实验用品厂提供这种产品?
 
我在华南的,可以通过哪些类型的单位得到样块?比如水泥成品厂?还是有专门的实验用品厂提供这种产品?
那我真是不熟悉了,那边没有认识的人,我帮你打听打听了。
 
聚苯板试块要选18容重的,抗拉强度在0.10-0.12MPa左右。测试要求大于等于0.10MPa,聚苯板破坏。如果聚苯板容重太高了,就容易出现数值超过0.10MPa,而聚苯板没坏的尴尬。
对水泥砂浆块的破坏状态,没有做相关规定!
 
要按标准来选择测试试块了!一般土豪公司才去购买实验试块,自己打块这是实验室基本功啊!
我按照水泥:砂=1:2来打块,但是表面很粗糙,内部也不如前面留下来的密实,他们是不是调过配方啊?还是说我砂的给配不对?现在用的是70-140水洗砂 另外,加过一次液体的减水剂,结果缓凝作用太明显了,表面强度很低,都不用浸水养护就已经有点粉化了 求老司机带个路啊!
 
聚苯板试块要选18容重的,抗拉强度在0.10-0.12MPa左右。测试要求大于等于0.10MPa,聚苯板破坏。如果聚苯板容重太高了,就容易出现数值超过0.10MPa,而聚苯板没坏的尴尬。
对水泥砂浆块的破坏状态,没有做相关规定!
我就很奇怪,为什么行内都追求破板率呢?很费解……
 
我按照水泥:砂=1:2来打块,但是表面很粗糙,内部也不如前面留下来的密实,他们是不是调过配方啊?还是说我砂的给配不对?现在用的是70-140水洗砂 另外,加过一次液体的减水剂,结果缓凝作用太明显了,表面强度很低,都不用浸水养护就已经有点粉化了 求老司机带个路啊!
砂子太细了,参照标准砂的级配,粗细砂级配,水要加很少,用砂浆搅拌机搅拌,注意养护!
 
砂子太细了,参照标准砂的级配,粗细砂级配,水要加很少,用砂浆搅拌机搅拌,注意养护!
浸水养护之后拿出擦干,在养护室养护。今天拿出来用,表面起灰,而且有掉砂的情况——应该就是你判断的砂太细的问题。四个侧面都能观察到有很多气孔,估计内部会更多。。。是更换砂子的级配之后会改善吗?我正在联系标准砂的事情,没见到哪里有直接卖的。。。
 
聚苯板试块要选18容重的,抗拉强度在0.10-0.12MPa左右。测试要求大于等于0.10MPa,聚苯板破坏。如果聚苯板容重太高了,就容易出现数值超过0.10MPa,而聚苯板没坏的尴尬。
对水泥砂浆块的破坏状态,没有做相关规定!
是的,对聚苯板要求是破板的,但是对砂浆板没有。实际我觉得,既然数值达到了不久ok了吗?

其实破不破板,不都是会掉下来吗?
 
后退