• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

聚苯颗粒 泡沫EPS保温砂浆的最佳配比及其性能研究

panda0395

配方师
注册
2006-12-09
帖子
218
解答
1
反馈
121
积分
5,180
QQ
86630026
关于保温砂浆中的泡沫和砂浆的最佳比例的研究,比较有深度
 

附件

  • 泡沫_EPS保温砂浆的最佳配比及其性能研究.pdf
    188.7 KB · 查看: 556

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
看一下

很想了解这方面的知识,所以回复了解一下
 
◆ 胶粉聚苯颗粒保温浆料分两种施工作法:
(1) 一般作法:
①、抹胶粉聚苯颗粒保温浆料应至少分两遍施工,每两遍间隔在24h以上。
②、后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小。最后一遍厚度留10mm左右为宜。
③、最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用杠尺搓平,墙面门窗口平整度应达到相应的要求标准。
(2) 加强作法:建筑物高度>30m时,应加钉金属分层条并在保温层中加一层金属网(金属网在保温层中的位置:距基层墙面距离不宜小于30mm,距保温层表面不宜大于20mm)。具体做法是:在每个楼层处加30mm×40mm×0.7mm的水平通长镀锌轻型角钢,角钢用射钉(间距50cm)固定在墙体上。在基层墙面上每隔50cm钉直径5mm的带尾孔射针一只,用22E镀锌铝丝双股与尾孔绑紧,预留长度不小于100mm,抹保温浆料至设计厚度20mm处安装钢丝网(搭接宽度不小于50mm),用预留铝丝与钢丝绑牢并将钢丝压入保温浆料表层,抹最后一遍保温浆料并找平并达到设计厚度。
 
根据文中内容,我认为其中配合比目前仅能作为参考,但文中对各材料的参量对保温砂浆的影响,我认为值得大家一看.
 
您需要回复本帖,然后点击浏览器的刷新按钮才能查看这里的内容。
 
后退
顶部