C czm44944 见习生 注册 2009-05-10 帖子 27 反馈 1 积分 65 QQ 1025356123 2010-08-23 #1 用灌浆料灌的柱子长80*宽80*高5米,加固厚度为6公分左右里面有钢筋。一次浇注成功,一天拆模后浇水就可以看到裂缝,加水量没有问题。 我估计是膨胀剂的问题,我们用的是UEA的。请路过的兄台帮帮忙? 附件 20100822.jpg 267.4 KB · 查看: 108 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
P pzj 见习生 注册 2009-10-30 帖子 29 反馈 2 积分 51 QQ 94622835 2010-08-24 #2 这个也太恐怖了吧 还挺规则的,你的模板是整体的还是个别的,还有基层怎么样???
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,120 解答 123 反馈 9,855 积分 70,210 2010-08-24 #3 一条条横的裂纹,原因可能有几个: 1、膨胀率太低,特别是早期膨胀率。有没有加硫铝水泥,做到6公分,5米的高度,一定要加早强水泥的,否则一天的膨胀率太低,容易有裂纹 2、凝结时间有没有太快。如果凝结时间太快,也会出现强度分层,不过这种可能性较小,因为你是一次浇注的 3、有没有泌水、分层,浇注时有没有发现砂子沉底 较大的可能是第一个 这种问题挺麻烦的,要么重做,要么就得用环氧灌浆,进行加固处理
一条条横的裂纹,原因可能有几个: 1、膨胀率太低,特别是早期膨胀率。有没有加硫铝水泥,做到6公分,5米的高度,一定要加早强水泥的,否则一天的膨胀率太低,容易有裂纹 2、凝结时间有没有太快。如果凝结时间太快,也会出现强度分层,不过这种可能性较小,因为你是一次浇注的 3、有没有泌水、分层,浇注时有没有发现砂子沉底 较大的可能是第一个 这种问题挺麻烦的,要么重做,要么就得用环氧灌浆,进行加固处理
砂 砂浆初哥 见习生 注册 2010-06-10 帖子 84 反馈 4 积分 176 2010-08-24 #4 你的灌浆料质量有问题吧?要进行加固处理了,要么贴钢板、要么贴碳纤维,为了防止出现的施工缝。还要用改性不氧进行灌浆。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 注册 2008-04-05 帖子 8,794 解答 4 反馈 579 积分 11,075 2010-08-24 #5 一次性施工量过大吧,灌浆料有问题吧。 水泥一般都是采用早强或者是复合的。
C czm44944 见习生 注册 2009-05-10 帖子 27 反馈 1 积分 65 QQ 1025356123 2010-08-24 #6 加了5%的硫铝水泥,浇水裂纹就很明显的,水蒸发了就很小基本看不见的
Z zhengdawujie 见习生 注册 2010-08-25 帖子 26 反馈 0 积分 37 2010-08-28 #13 有的厂家的uea加10%也不膨胀,肯定是膨胀剂的问题,一定要做膨胀性试验呀!一定要在初凝之前开始膨胀呀,有的膨胀剂后期膨胀,就会出现前期收缩,后期膨胀,这么大面积,不裂才怪。