• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外墙外保温系统中聚合物砂浆的性能要求

yangman

试验员
注册
2010-12-02
帖子
81
反馈
5
积分
211
QQ
359192514
技术指标 北京标准 行业标准
粘结砂浆与砂浆原粘结强度,MPa ≥0.7 (14d) ≥0.6 (14d)
抹面砂浆与砂浆原粘结强度,MPa ≥0.7 (14d) 无要求
粘结砂浆与砂浆耐水粘结强度,MPa ≥0.5 (14d+2dH2O+1d) ≥0.4 ( 7d+7dH2O)
抹面砂浆与砂浆耐水粘结强度,MPa ≥0.5 (14d+2dH2O+1d) 无要求
抹面砂浆与砂浆耐温粘结强度,MPa ≥0.5 (7d+24h 700C) 无要求
粘结砂浆与砂浆耐冻融粘结强度,MPa ≥0.5 无要求
抹面砂浆与砂浆耐冻融粘结强度,MPa ≥0.5 无要求
粘结和抹面砂浆与聚苯板原粘结强度,MPa ≥0.1 (14d) ≥0.1 (14d)
粘结和抹面砂浆与聚苯板耐水粘结强度,MPa ≥0.1 (14d+2dH2O+1d) ≥0.1 ( 7d+7dH2O)
粘结砂浆与聚苯板耐冻融粘结强度,MPa ≥0.1 无要求
抹面砂浆与聚苯板耐冻融粘结强度,MPa ≥0.1 ≥0.1
粘结砂浆和抹面砂浆可操作时间 ≥2h 1.5~4 h
抹面砂浆吸水量 ≤1000 g/m2 ≤500g/m2
抹面砂浆压折比 ≤3≤3
抹面砂浆抗裂性 5mm以下无裂纹
抹面砂浆透水性(24h) ≤3 ml
抗冲击强度 普通型≥3J,加强型≥10J 普通型≥3J, 加强型≥10J
 
后退
顶部