• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

渗透结晶 GB 18445-201* 水泥基渗透结晶型防水材料 (征求意见稿)

水泥基渗透结晶型防水材料
Cementitious capillary crystalline waterproofingmaterials

本标准1、3.1、4.3、6.2、6.3为强制性的,其余为推荐性的。
本标准自实施之日起,代替GB 18445—2001《水泥基渗透结晶型防水材料》。
本标准与GB 18445-2001相比,主要变化如下:
——对匀质性指标进行了修订,规定了具体值;
——将防水涂料中“凝结时间”改为“施工性”;
——将防水涂料中“第二次抗渗压力”改为“去除涂层的抗渗压力”;
——修改了粘结强度的试验方法;
——修改了防水剂中减水率以及抗压强度比的指标。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。
本标准负责起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、同济大学材料科学与工程学院。
本标准参加起草单位:中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所、深圳市建筑科学研究院、
(其他单位后补)
本标准主要起草人:
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 18445—2001
 

附件

  • GB18445 水泥基渗透结晶型防水材料 (征求意见稿).pdf
    293 KB · 查看: 189

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
自己做的渗透结晶能够过以前标准的2型。不知道这个标准什么时候能出正式版?
 
转一个大家看看:
GB18445《水泥渗透结晶型防水材料》修订通过审查
由建筑材料工业技术监督研究中心与同济大学材料科学与工程学院负责修订的国家标准GB18445《水泥渗透结晶型防水材料》(20078443-Q-609)经过三年的大量验证试验工作,广泛听取了各方面的意见,完成了对原2001标准的修订。TC195标委会2011年3月22日在北京召开了标准审查会,参加会议的有主管部门、标委会委员、科技机构、大专院校、检测机构、生产单位、施工企业、用户等35个单位的40名代表,由15人组成了标准审查委员会。经过大家认真、激烈的讨论,通过了修订后的标准送审稿。新标准不再分型,只有一种型号,为了体现产品的渗透结晶性能,采用去除涂层的砂浆抗渗性能来表征,能够较好的区分水泥渗透结晶防水涂料与其它防水涂料、防水剂的产品,能够进一步规范市场,保证产品质量。标准还对基准砂浆和混凝土抗渗试件提出了要求,调整了一些试验项目,改进了试验方法。修订后的水泥渗透结晶型防水涂料的主要指标见表:

序号 试 验 项 目 性能指标
1 含水率/% ≤ 1.5
2 细度,0.63mm筛余/% ≤ 5
3 氯离子含量/% ≤ 0.10
4 施工性,20min时 刮涂无障碍
5 抗折强度/MPa ,28d ≥ 2.8
6 抗压强度/MPa ,28d ≥ 15.0
7 湿基面粘结强度/MPa,28d ≥ 1.0
8 砂浆抗渗性能a
带涂层的砂浆抗渗压力/MP,28d a 报告实测值
抗渗压力比(带涂层)/% ,28d ≥ 250
去除涂层的砂浆抗渗压力/MPa ,28d 报告实测值
抗渗压力比(去除涂层)/% 28d ≥ 175
9 混凝土抗渗性能a
带涂层混凝土抗渗压力/MPa ,28d 报告实测值
抗渗压力比(带涂层)/% ≥ 250
去除涂层混凝土抗渗压力/MPa ,28d 报告实测值
抗渗压力比(去除涂层)/% ,28d≥175
带涂层混凝土第二次抗渗压力/MPa ,56d≥ 0.8

a 基准砂浆和基准混凝土的抗渗压力应在检验报告中注明。

·····································································································
如果将来新标真是上面这样的,感觉指标偏低,好像比较容易达到
 
后退
顶部