L Lue2005 试验员 注册 2010-10-23 帖子 124 反馈 23 积分 280 2011-04-27 #1 请教下自流平沉降型气孔的地方界面剂难封住的问题,现在混凝土基层刷了界面剂之后,表面沉降型气孔的地方难封住,其他地方密封性不错。 我的界面剂 乳液30 水70 消泡剂0.2, 我是做的试验,不知道和刷的界面剂的量还有关系。我的界面剂渗透性较好。
请教下自流平沉降型气孔的地方界面剂难封住的问题,现在混凝土基层刷了界面剂之后,表面沉降型气孔的地方难封住,其他地方密封性不错。 我的界面剂 乳液30 水70 消泡剂0.2, 我是做的试验,不知道和刷的界面剂的量还有关系。我的界面剂渗透性较好。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,120 解答 123 反馈 9,855 积分 70,210 2011-04-28 #3 乳液太多的话,粘结力并不一定好,并且即便是乳液多了,也不一定能封住,仅靠成膜,不一定好的 乳液的品种再多试试,不是玻璃化温度、不同粒径的乳液多试一下 我曾经做了很多很多乳液,最后也是在不经意间看到一个牌号效果相当不错,只是由于商业上的问题不便于公开,多动手试试吧 "xuell861005 发表: 不知道和刷的界面剂的量还有关系。我的界面剂渗透性较好。 点击展开... 渗透性没有必要太好,你是封底、封孔洞,又不是增强
乳液太多的话,粘结力并不一定好,并且即便是乳液多了,也不一定能封住,仅靠成膜,不一定好的 乳液的品种再多试试,不是玻璃化温度、不同粒径的乳液多试一下 我曾经做了很多很多乳液,最后也是在不经意间看到一个牌号效果相当不错,只是由于商业上的问题不便于公开,多动手试试吧 "xuell861005 发表: 不知道和刷的界面剂的量还有关系。我的界面剂渗透性较好。 点击展开... 渗透性没有必要太好,你是封底、封孔洞,又不是增强