• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

岩棉板 雨后岩棉外墙保温的图片

哈哈。太有意思了,岩棉这种产品,施工之前就应该预料到它的弊端,没看到河北岩棉厂的那些废料,放到坑里有雨一浇体积立即缩小吗?就是憎水的我也怀疑它的耐水性,劳民伤财。。
 
"蓝色大海 发表:
徐州前两天下了一场挺大的雨,当时刚刚做完的岩棉外墙保温担心能不能出现症状,今天特意路过,看见此景,不知各位像这样的情况是不是岩棉的问题
6019

使用网格布薄抹灰系统做的吧?不知道你们接下来用什么对策,用我们的特制砂浆再涂一次可以修复
 
首先用防水界面剂在工厂对岩棉板六面涂刷,一是增强岩棉板与粘结砂浆的粘结强度,二是对施工人员职业健康有利,粘贴完毕后用双垫片锚栓架热镀锌钢丝网,用轻质找平砂浆找平,基层不平整、施工人员素质问题,板材不可能贴得很平整,但又不能打磨,打磨会破坏界面处理层,对环境、工人不利,再有钢丝网将整个板材全部包裹起来,提高了系统的整体安全性。然后抹抹面砂浆压入耐碱网格布即可。
 
"lcy19770527 发表:
首先用防水界面剂在工厂对岩棉板六面涂刷,一是增强岩棉板与粘结砂浆的粘结强度,二是对施工人员职业健康有利,粘贴完毕后用双垫片锚栓架热镀锌钢丝网,用轻质找平砂浆找平,基层不平整、施工人员素质问题,板材不可能贴得很平整,但又不能打磨,打磨会破坏界面处理层,对环境、工人不利,再有钢丝网将整个板材全部包裹起来,提高了系统的整体安全性。然后抹抹面砂浆压入耐碱网格布即可。

任何系统的成功运用是脱离不了实际的!
 
根据图片显示,应该是抹面砂浆吸水率过大,导致内部岩棉板进水,而岩棉板本身憎水性不高做造成的后果。
以后可以通过提高岩棉板憎水性 和改善抹面砂浆吸水率来解决。
通过对岩棉用防水界面砂浆进行全面积涂覆,基面施工防水界面剂,提高抹面砂浆的憎水率,对保温系统的节点、关键部位进行防水处理等措施,均可大大提高整个系统的防水等级,从而有效的保护岩棉板,进行提高整个系统的耐久性。
 
旁观,看看岩棉的施工工艺到底成熟否?
 
1.岩棉板上墙前,要对板的抹灰面进行表面处理的,用不锈钢磨刀对整个表面刮涂抹面胶浆,并压入岩棉板的表层纤维中,
表层处理层晾干后再进行抹面层施工;
2.第一遍抹面胶浆后趁湿压入耐碱网格布,胶浆稍干至能触碰时安装锚固剂,锚固件安装完成随即进行第二道抹面,抹平趁
湿压入第二层耐碱网格布,第三道抹面要在前一道抹面稍干时立即进行,厚度以刚好盖住网格布可见网格布暗格为宜,抹面
层厚度应达到设计要求,抹面层施工完毕后,不少于3d养护期,才能进行饰面层施工;
3.网格布的铺设搭接加强都不能偷工减料,其实很多时候岩棉本身并没有存在问题,而是在施工上没有遵循真确的施工方法
和顺序导致出现相关问题;

我司代理的是波兰进口的ISOROC岩棉,有需要岩棉方面问题咨询的可以联系我,E:huangyameng2011@hotmail.com
 

附件

  • IMG_20111014_163104.jpg
    IMG_20111014_163104.jpg
    1.8 MB · 查看: 38

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
现在上外墙还是岩棉带比较好!安全可靠!优质岩棉与建筑物同寿!
 
双层网格布增加了安全系数,单上外墙的话,岩棉带优势很大,岩棉板除非质量很高的厂家才行。
 
凯旋 发表:
容重要在150公斤以上,厚度不能低于3公分
还有就是施工工法,完全模仿薄抹灰肯定会出问题,这玩意,我的观点就是以锚固为主,粘结为辅
我有点不同意见,我觉得以锚固为主是不行的,参看好多脱落问题,锚固基本没太大用,整面墙这么大自重,就是一平米10个锚固点也是杯水车薪,我觉得重点在于粘接层的厚度和空腔率,当然粘结材料的配比也很重要,不同的板材选择不同的砂浆配比,对板材的界面处理也是必须的,薄抹灰系统的精髓在“薄”上,就是岩棉我觉得也得以粘结为主,锚固为辅。
 
后退