• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

GB/T10801-2002

注册
2007-04-16
帖子
77
反馈
6
积分
2,219
1、做膜塑板的表观密度,标准规定厚度为50±1㎜,对于厚度不够50㎜的苯板如何处理?
2、做膜塑板的导热系数,标准规定厚度为25±1㎜,对于厚度不够或大于25㎜的苯板如何处理?
3、做挤塑板的绝热性能,标准规定厚度为25㎜的热阻,对于厚度不够或大于25㎜的挤塑板如何处理?
 
什么意思????你是想请教还是说出来逗勒?
 
做膜塑板的表观密度,标准规定厚度为50±1㎜,对于厚度不够50㎜的苯板如何处理?
我在被这个问题困优,哪位高手指点一下?
 
建筑材料检测有见证取样,以现场产品为依据,根据产品实际厚度来定.第二个问题,不足25mm的板怎么可能用在外墙外保温上?高于25mm的板用电热丝水平切成25mm的.第三个问题没有遇到过,我也不知道了,呵呵~~
 
后退
顶部