• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统(送审稿)

注册
2008-11-03
帖子
52
反馈
11
积分
172
刚刚收到的《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统》送审稿,给各位大虾看看,提提宝贵意见!!
 

附件

  • 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统(送审稿).pdf
    546.7 KB · 查看: 101

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
我的意见,上面有几点似乎和其他的标准冲突很大
1、挤塑板的容重你定为22-35,这个GB50574-2010标准冲突,上面定25-32,而实际上现在各厂家做的板材容重多为30以上,唯独可以做到25同时导热系数能做的在国标以内的,就美国陶氏的舒泰龙挤塑板。
2、建筑锚栓的锚固深度定为30mm,不怎么合理,因为现在的混凝土结构钢筋的保护层厚度按20mm计算,这样打钉后想要求抗拉力为0.6KN,除了慧鱼的钉子可以,其他的真不敢恭维,因为回料和价格的原因,你这样定一个30mm及0.6KN,似乎很矛盾。
 
后退
顶部