  • #1
刚刚收到的《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统》送审稿,给各位大虾看看,提提宝贵意见!!
 

附件

  • 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统(送审稿).pdf
    546.7 KB · 查看: 109

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2011-08-08
  • #2
我的意见,上面有几点似乎和其他的标准冲突很大
1、挤塑板的容重你定为22-35,这个GB50574-2010标准冲突,上面定25-32,而实际上现在各厂家做的板材容重多为30以上,唯独可以做到25同时导热系数能做的在国标以内的,就美国陶氏的舒泰龙挤塑板。
2、建筑锚栓的锚固深度定为30mm,不怎么合理,因为现在的混凝土结构钢筋的保护层厚度按20mm计算,这样打钉后想要求抗拉力为0.6KN,除了慧鱼的钉子可以,其他的真不敢恭维,因为回料和价格的原因,你这样定一个30mm及0.6KN,似乎很矛盾。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,838
解答
4
反馈
578
积分
11,068
  • 2011-08-08
  • #3
路过,下载看看。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

  • 锁定
地方标准 DB34/T 1278-2010 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 安徽
  • 标准分享
  • 2013-11-29
  • 建筑及相关行业标准发布
回复
4
查看
4K
2013-12-02
ql550707635
  • 锁定
建筑节能 GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料
  • 标准分享
  • 2014-10-06
  • 建筑及相关行业标准发布
回复
8
查看
6K
2016-12-25
博润思
博
  • 锁定
建筑节能 JC/T 2084-2011 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆
  • 标准分享
  • 2012-08-16
  • 建筑及相关行业标准发布
回复
10
查看
6K
2019-04-15
alxg2
W
  • 锁定
GB/T149-2008模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统征求意见稿
  • waibw
  • 2008-11-24
  • 新标准信息
2
回复
34
查看
10K
2011-04-05
liuzhiquan1993
L
XPS 挤塑聚苯板外墙保温系统施工工艺
  • 标准分享
  • 2010-08-28
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2024-05-21
cz9505
C
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源