• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

发几张图片大家给我分析一下。。。

y75353

见习生
注册
2011-06-09
帖子
43
反馈
1
积分
137
这是工地上施工。。。板子已经留了口子。。网格布却没有,,,然后工人通过刀片割断网格布。。可周边的一些抹面砂浆掉了一些。。请教各位大哥这是哪里的问题。。。。急急急
 

附件

  • IMG0021A.jpg
    IMG0021A.jpg
    16.4 KB · 查看: 270
  • IMG0019A.jpg
    IMG0019A.jpg
    11.1 KB · 查看: 258
  • IMG0020A.jpg
    IMG0020A.jpg
    13.5 KB · 查看: 218

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
应该是施工的时候没有把网压进去吧!网都露在外面。也有可能是刮浆料与挂网的时间间隔太长,浆料已经表干挂网时压不进去。
 
1.欲留口附近的灰没有或不足.
2.施工工艺存在问题.
3.你的沙浆质量太差了,胶粉含量是多少啊!
 
"single 发表:
1.欲留口附近的灰没有或不足.
2.施工工艺存在问题.
3.你的沙浆质量太差了,胶粉含量是多少啊!
我的胶粉量2.5KG左右。。。。不知道是否少了,少得的话,少多少?
 
推测有两种可能:
1 施工工艺存在问题,如果施工步骤(养护)存在不足之处,有时会导致抹面层开裂,脱落。抗冲力能力很差,受外力作用较大面层易破损。
2 配方抹面砂浆质量问题,胶粉太少,可以适当提高点。
 
"蜗牛起步 发表:
推测有两种可能:
1 施工工艺存在问题,如果施工步骤(养护)存在不足之处,有时会导致抹面层开裂,脱落。抗冲力能力很差,受外力作用较大面层易破损。
2 配方抹面砂浆质量问题,胶粉太少,可以适当提高点。
施工工艺第一保温板没有抹灰。。。网格布直接扑在板子上。然而网格布面上仅仅有1mm厚的抹面砂浆,,,,
我觉得我的产品应该没有问题,问题是在施工工艺上。。。口子那里多余的网格布直接用刀片割开。。。。
 
"y75353 发表:
施工工艺第一保温板没有抹灰。。。网格布直接扑在板子上。然而网格布面上仅仅有1mm厚的抹面砂浆,,,,
我觉得我的产品应该没有问题,问题是在施工工艺上。。。口子那里多余的网格布直接用刀片割开。。。。
通常情况下保温板外应该还有一层粘结层,粘结网格布的然后才是抹灰层,饰面层。
 
"y75353 发表:
1.胶粉量太少了,根据胶粉的厂家和性能,胶粉含量不可能低于0.8%,你这量还不如不加,更加节约成本.声明:我不是卖胶粉的.
2.你的脚手架孔索性你就留大些,修补时网多搭结些,效果会更好.
 
胶粉量2.5KG,非专业人士,看不懂,什么意思啊???没有具体的配合比吗???
 
"y75353 发表:
我的胶粉量2.5KG左右。。。。不知道是否少了,少得的话,少多少?
:mad:
2.5kg根本就不顶用啊,性能体现不出来,还不如不加呢
 
"蜗牛起步 发表:
推测有两种可能:
1 施工工艺存在问题,如果施工步骤(养护)存在不足之处,有时会导致抹面层开裂,脱落。抗冲力能力很差,受外力作用较大面层易破损。
2 配方抹面砂浆质量问题,胶粉太少,可以适当提高点。
看样子您是个行家。。。问你几个问题。。抹面砂浆应该抹多厚??初凝时间多少?终凝时间又是多少?希望大侠能给予解答。
凝结时间越长说明什么问题啊?
 
粘结层2~3MM,抹灰层1~2MM

但是网格布不要压入粘结层太深,粘住了就行,不然影响抗裂效果
 
一吨胶粉里掺加乳胶粉的含量。
你确定是2.5而不是25么?
另一方面,从图片上看,你的抹面砂浆折比是很低的,无论你是用刀片还是锤子。
 
后退
顶部