• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

施工现场判定EPS、XPS是否为B2级别的简易方法

注册
2008-11-20
帖子
866
解答
1
反馈
101
积分
1,400
QQ
245442531
参照北京地方标准的要求,关于外墙外保温工程施工阶段,如果简易判定B2级别的方法。
聚苯板的判定:
一、基本要求
1、试件尺寸:150mm*150mm*厚度(20mm-80mm之间),且厚度不能小于20mm,不能大于80mm。
2、试件数量:5个
3、在试件沿高度、宽度100mm处各划一全宽刻度线,
4、试验环境温度:15-25℃,无风或微风状态下
5、将试件垂直放置
6、对边角部位进行点火,打火机火焰的高度为38-42mm之间,且打火机与聚苯板直接角度为45℃。
7、试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板边角受热均匀,点火10秒后,移开打火机。测量从打火机移开后,火焰蔓延的高度和宽度,若符合以下要求,则为B2级别:
7.1、点火10秒内,5个试件的火焰尖头均为达到聚苯板的上边缘和左边缘(即100mm处)。
7.2、5个试件正面受火焰攻击面积不超过100平方分米。
7.3、点火结束后,5个试件在10妙内自熄。
挤塑板的判定:
一、基本要求
1、试件尺寸:150mm*150mm*厚度(20mm-80mm之间),且厚度不能小于20mm,不能大于80mm。
2、试件数量:5个
3、试验环境温度:15-25℃,无风或微风状态下
4、将试件垂直放置
5、对边角部位进行点火,打火机火焰的高度为38-42mm之间,且打火机与聚苯板直接角度为45℃。
6、试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板边角受热均匀,点火20秒后,移开打火机。测量从打火机移开后,火焰蔓延的高度和宽度,若符合以下要求,则为B2级别:
6.1、点火20秒内,5个试件的火焰尖头均为达到聚苯板的上边缘和左边缘(即150mm处)。
6.2、点火结束后,5个试件在30妙内自熄。
若不满足以上的条件,可能为B3或者B1。
 
"少年智 发表:
好贴
同样的道理,有对B1级苯板有相关的参数与规定吗?
B1级别的检测,现在消防局按照的是GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》
GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》
GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》进行综合判定。
而国家建材中心按照8624-1997标准进行检测,两者唯一的差别就是一个有烟密度等级,一个没有,如果挤塑板碰巧这项不合格,你说算是B1级别吗?
但是综合现在的ZF要求及政策,国家建材中心的试验好像说不过去,因为现在97标准说是已经废止了。觉得还是专业的好,消防局的有代表性,因为在政治及消防方面谁也斗不过,所以就B1级别的检测的问题,赶巧就出这当子事情,个说个有礼。
 
后退
顶部