• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

岩棉板 10BJ2-11(防火)构造图集中的复合玻璃棉板、岩棉板工艺真伤人

刚在工地和别人一块做了个试验工程,外墙面积200平米,因设计和甲方一致要求,选用10BJ2-11(防火)中的复合岩棉板工艺,真伤人,下面几点大家细细考虑考虑:
1、板子的规格(600*800*厚度)或者(600*1200*厚度)或者(300*800*厚度)不能满足现场排版的问题;异形板的加工纯粹是不可能的;
2、板子周边的尺寸稳定性较差(内部复合的岩棉板、玻璃棉板容重严重不足,同时在一定容重下,他的变形是介于塑性和弹性之间的,板边位置很不稳定);
3、板子与所谓的防水无纺布的粘结力不可靠;
4、复合玻璃棉板、岩棉板外部的硬质面层与内部材料的尺寸不匹配;
5、板子的切割问题,板子本来是靠6个槽钢进行固定(目的:提高系统的抗拉强度,真正的隐情是做一个假的骨架),当随便切割其他部位时,断面部位的处理。
6、板子的安装问题:所谓生产的角钢,两个槽钢进行拼接而成,但是进行角钢固定时,需要慎重考虑到基层的偏差,如不然,粘结砂浆粘结墙体的可能性就为零。
7、板子的运输过程中,因为本子本身所能承受的最大重力超过本子内部材料发生10%变形时的抗压强度时,整个板子的厚度会发生急剧的变化,导致的问题就是板子与无纺布粘结带的脱胶、露内部材料的情况发生。
8、如外墙遇空调板、飘窗板怎么施工;
9、硬质面层因为考虑到憎水和板面的平整度,表面很光滑,粘结力严重不足;
10、外饰面拼缝位置错台高度大于15mm很正常,将来的基层保温板永远都是弹性的;
11、复合玻璃棉的验收问题(保温板的抗拉强度、系统的抗拉强度)
12、复合玻璃棉板两边的硬质材料现阶段现在是三种(玻镁板(白色)、水泥板(灰色)、纤维水泥板(灰色)),粘结力都不行。
13、正在总结·············
 
哦,是这么个‘伤人’啊,是心里的,不是身体的、、、谢谢楼上的施工体会,第一次接触这个保温系统,见习了、、、
 
只能归他们的岩棉板和玻璃棉板不能直接上墙,本身板材抗拉强度达不到7.5kpa,所以要人工复合水泥压力板等加强,也就是说他们的岩棉板不是真正的岩棉板,酸度系数达到1.6以上的岩棉板,容重不小于140kg容重,采用摆锤或三维立体工艺生产的岩棉制品是可以直接上墙粘贴的。
 
后退
顶部