看到一些公司的耐磨地坪的性能指标上写着,28天抗压强度大于80-9Mpa,我想问这个指标对耐磨地坪的性能意义大吗。测试这28天抗压强度的水料比是多少。本人刚开始学做耐磨地坪,向各位请教。
 

shikai1982

韩信并
注册
2007-08-23
帖子
710
反馈
60
积分
762
这个数据应该是那个播撒料去做的抗压强度,对耐磨地坪的性能主要体现在表面硬度高。
但是如果底下的混凝土只有C20,那么这薄薄的一层耐磨层也没办法把整体抗压提高到C30。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
18,608
解答
55
反馈
8,043
积分
63,234
QQ
88418669
微信
JL7299
目前体现其耐磨性的指标不好搞,这种产品与基础混凝土的关系太大
就像GB18445测试二次渗透似的,比较讨厌
不过我个人认为是有一定的必要的,毕竟高抗压强度,对配方用砂及水泥会有一定的要求。如果取消掉,用纯水泥不就得了
现在耐磨地坪市场烂得没法子做
 

fenglinchang

见习生
注册
2011-10-26
帖子
12
反馈
0
积分
23
QQ
278799706
"凯旋 发表:
目前体现其耐磨性的指标不好搞,这种产品与基础混凝土的关系太大
就像GB18445测试二次渗透似的,比较讨厌
不过我个人认为是有一定的必要的,毕竟高抗压强度,对配方用砂及水泥会有一定的要求。如果取消掉,用纯水泥不就得了
现在耐磨地坪市场烂得没法子做

那水料比是以什么基准的呢?
 

tongjiwjf

试验员
注册
2011-02-21
帖子
89
反馈
11
积分
162
QQ
280958594
耐磨地坪的指标是按照JCT906-2002来执行的,水料比为达到跳桌流动度在120mm时的用水量
 

fenglinchang

见习生
注册
2011-10-26
帖子
12
反馈
0
积分
23
QQ
278799706
"tongjiwjf 发表:
耐磨地坪的指标是按照JCT906-2002来执行的,水料比为达到跳桌流动度在120mm时的用水量
请问跳桌流动度与流动度的区别?差别大吗??
 