jgj144和jgj149有关耐冻融检测方法不同,如何选择啊

dlSTP

试验员
注册
2011-06-29
帖子
81
反馈
5
积分
135
QQ
232184797
请大侠指点迷津:jgj149要求10次循环、每次48小时,而jgj144要求冻融循环 30 次,每次 24h ,到底应该采用哪一个啊?
 
检测站肯定是适用JGJ144
系统及材料单项检测是JG149
并且144由于的耐水非常难做,胶粉的量要高.这个标准一直说修编,但一地没有看到下文,不知道什么原因
 
flyin_sea 发表:
根据你系统标准走,除非是特殊要求。
支持,可以按2个标准进行比对检测,看看耐冻融的情况。对于EPS板系统,还是采取149比较好,可以提早出具检测报告。
 
自己先在试验室做做看,自己心里有数。
一般去检测还是149多一些。
 
后退
顶部