灌浆料 如何计算出有效的承载面积

  • 主题发起人 Harry Zhou
  • 发布时间 2013-03-20

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-03-20
  • #1
在支座灌浆成形后,由于抑泡或者消泡不彻底会在试模表面留有很多的孔,大孔小孔皆有。那如何计算出该支座的有效承载面积呢? 如图所示,该如何计算?
 
Z

ztfgty

试验员
新人进步徽章
注册
2011-10-05
帖子
148
反馈
6
积分
302
  • 2013-03-20
  • #2
表面小气泡对强度影响应该不大,大气泡会有一定影响,那就去除大气泡的面积吧
 

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-03-21
  • #3
ztfgty 发表:
表面小气泡对强度影响应该不大,大气泡会有一定影响,那就去除大气泡的面积吧
点击展开...
就如您所说,那大气泡的面积又如何计算呢,您所谓的大气泡是指多大呢,再者小气泡的数量多了,也会影响承载面积的。
 
Z

zwy6880

试验员
注册
2009-04-13
帖子
203
反馈
17
积分
277
  • 2013-03-21
  • #4
对这个没研究过,不过计算承载面积还要除去气泡吗?感觉楼主的消泡剂不行,该换换了。
 
Z

ztfgty

试验员
新人进步徽章
注册
2011-10-05
帖子
148
反馈
6
积分
302
  • 2013-03-22
  • #5
就我个人知识认知来说,如果气泡小到一定程度,理论上几乎不影响强度,就向墙上开洞,小洞不会影响墙的整体性能,但大洞就会降其性能,至于非得弄出个大小气泡界限来,那得搞实验研究了,其实忽略气泡得了,试验、工程中,气泡不可避免,就是实际的强度,不要算理论了
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2013-03-22
  • #6
现在大部分计算式没有去除气泡,气泡不多的话对使用效果影响不大。要是气泡太多了,说明你这产品太差,需要调整配比了。
 

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-03-22
  • #7
zwy6880 发表:
对这个没研究过,不过计算承载面积还要除去气泡吗?感觉楼主的消泡剂不行,该换换了。
点击展开...
我们现在所使用的消泡剂是经试验确定下来的,经过系统性的对比的,您有什么好的消泡剂推荐的吗?
 

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-03-22
  • #8
ztfgty 发表:
就我个人知识认知来说,如果气泡小到一定程度,理论上几乎不影响强度,就向墙上开洞,小洞不会影响墙的整体性能,但大洞就会降其性能,至于非得弄出个大小气泡界限来,那得搞实验研究了,其实忽略气泡得了,试验、工程中,气泡不可避免,就是实际的强度,不要算理论了
点击展开...
是啊,所以我们不能算理论的,我们现在的产品是用在支座灌浆里的,要是忽略的气泡的影响的话,对客户后期的设备等使用会产生影响的。再者,客户经常对这方面的要求比较高。
 

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-03-22
  • #9
liguangqiu 发表:
现在大部分计算式没有去除气泡,气泡不多的话对使用效果影响不大。要是气泡太多了,说明你这产品太差,需要调整配比了。
点击展开...
您说的有道理,您看我发的那张图片,您感觉对使用效果影响大不?要是按你所说的调整配比,您有什么好的见解吗?
 
Z

zwy6880

试验员
注册
2009-04-13
帖子
203
反馈
17
积分
277
  • 2013-03-22
  • #10
很多消泡剂都很好。2971,D801应该可以的。我做的高流动性的砂浆都非常致密,很少有肉眼可见的空,上面三种消泡能力都还不错,如果这三种还消不了你的泡,那你的浆料也可以调整一下。
 

白开水905

试验员
武林新丁
注册
2010-05-10
帖子
48
反馈
17
积分
187
QQ
30984375
  • 2013-04-01
  • #11
大多数灌浆料在实际施工后与设备或板接触面都有大量气孔,只不过有多点有少点,一般不影响实际性能,表面的承载面积好像有个标准,就是用笔在气泡均匀区域划出一个正方形,数里面的气孔数量,并测量计算每个气泡的面积,算出空隙比,然后根据整个承载面积乘以孔隙比就算出整个的孔隙率了,承载面积减去空隙面积就是实际承载面积了
 

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-04-03
  • #12
大板石 发表:
大多数灌浆料在实际施工后与设备或板接触面都有大量气孔,只不过有多点有少点,一般不影响实际性能,表面的承载面积好像有个标准,就是用笔在气泡均匀区域划出一个正方形,数里面的气孔数量,并测量计算每个气泡的面积,算出空隙比,然后根据整个承载面积乘以孔隙比就算出整个的孔隙率了,承载面积减去空隙面积就是实际承载面积了
点击展开...
我目前也是这样算的,不过我没有这个标准,可否告知该标准,麻烦分享一下,非常感谢!
 

Harry Zhou

试验员
武林新丁
注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
176
QQ
843368469
  • 2013-06-27
  • #13
大板石 发表:
大多数灌浆料在实际施工后与设备或板接触面都有大量气孔,只不过有多点有少点,一般不影响实际性能,表面的承载面积好像有个标准,就是用笔在气泡均匀区域划出一个正方形,数里面的气孔数量,并测量计算每个气泡的面积,算出空隙比,然后根据整个承载面积乘以孔隙比就算出整个的孔隙率了,承载面积减去空隙面积就是实际承载面积了
点击展开...
数的话,比较麻烦,工作量比较大,好像有什么软件可以直接计算出来的,不过我现在还没有。
 
A

adoman

研发工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手
注册
2007-07-30
帖子
130
反馈
81
积分
573
QQ
85589563
  • 2013-08-15
  • #14
zwy6880 发表:
很多消泡剂都很好。2971,D801应该可以的。我做的高流动性的砂浆都非常致密,很少有肉眼可见的空,上面三种消泡能力都还不错,如果这三种还消不了你的泡,那你的浆料也可以调整一下。
点击展开...
接触面和消泡剂的能力关系不大,灌浆料不用消泡剂也可以做出很好的有效承载面;而用了消泡能力好的消泡剂,可能有效承载面缺很差,道理很简单,消泡剂的作用就是让气泡从灌浆料内部返到表面并破裂,如果灌浆料灌入设备底部以后,由于消泡剂的作用,气泡返到表面并破裂,必然会留下很多气孔,如果数量很多,小气孔会汇聚成大的气孔,最终导致接触面很差,很重要的一点就是:灌浆料表面效果好不等于有效承载面好,我会上图片说明。
灌浆料有效承载面的概念,国外有相关标准,而且很多进口设备的厂商都会要求进行有效承载面试验,但是国内提的不多,因为标准上没有这一项,国内95%以上的厂家,灌浆料的有效承载面很差,而且几乎从来不做这方面的试验,我上张国内多个厂家的产品试验照片。

再上一张我们的产品照片 ,不过如果要实现最好的有效承载面,材料成本肯定要高一些,但是能够关注到这方面性能的工程,对材料价格的接受能力还是很高的。
 
反馈: 1 人
Z

zwy6880

试验员
注册
2009-04-13
帖子
203
反馈
17
积分
277
  • 2013-08-16
  • #15
如果有这样的情况,可能是没把消泡剂的作用发挥出来。如果把消泡剂的作用发挥出来是不会有气泡的,因为在搅拌过程中就已经基本消泡完毕,不会发生浇注时还有气泡上浮。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

B
GB/T8810里计算泡孔体积的公式怎么理解
  • baodingzhuoyue
  • 2019-12-20
  • 新手试贴
回复
0
查看
1K
2019-12-20
baodingzhuoyue
B
D
保温施工 请问有没有这样的理论依据或者计算公式计算抗承载外墙面砖的负荷能力
  • davind008
  • 2008-03-28
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2008-07-06
weilang
W
外墙保温面积计量方法讨论(12定额、13清单)
  • 1051502643
  • 2013-12-02
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
9K
2024-12-13
7913
7
地下室与基础设计应注意的问题
  • 凯旋
  • 2006-11-24
  • JS聚合物水泥防水涂料 | K11防水浆料 | 防水膜
回复
0
查看
3K
2006-11-24
凯旋
Q
保温施工 外保温工程量计算中突出墙面的部位计算方式
  • quick-mix
  • 2008-12-25
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
3K
2008-12-25
quick-mix
Q
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源