• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 如何计算出有效的承载面积

注册
2012-04-10
帖子
36
反馈
12
积分
145
QQ
843368469
在支座灌浆成形后,由于抑泡或者消泡不彻底会在试模表面留有很多的孔,大孔小孔皆有。那如何计算出该支座的有效承载面积呢? IMG_4753.jpg 如图所示,该如何计算?
 
ztfgty 发表:
表面小气泡对强度影响应该不大,大气泡会有一定影响,那就去除大气泡的面积吧
就如您所说,那大气泡的面积又如何计算呢,您所谓的大气泡是指多大呢,再者小气泡的数量多了,也会影响承载面积的。
 
对这个没研究过,不过计算承载面积还要除去气泡吗?感觉楼主的消泡剂不行,该换换了。
 
就我个人知识认知来说,如果气泡小到一定程度,理论上几乎不影响强度,就向墙上开洞,小洞不会影响墙的整体性能,但大洞就会降其性能,至于非得弄出个大小气泡界限来,那得搞实验研究了,其实忽略气泡得了,试验、工程中,气泡不可避免,就是实际的强度,不要算理论了
 
zwy6880 发表:
对这个没研究过,不过计算承载面积还要除去气泡吗?感觉楼主的消泡剂不行,该换换了。
我们现在所使用的消泡剂是经试验确定下来的,经过系统性的对比的,您有什么好的消泡剂推荐的吗?
 
ztfgty 发表:
就我个人知识认知来说,如果气泡小到一定程度,理论上几乎不影响强度,就向墙上开洞,小洞不会影响墙的整体性能,但大洞就会降其性能,至于非得弄出个大小气泡界限来,那得搞实验研究了,其实忽略气泡得了,试验、工程中,气泡不可避免,就是实际的强度,不要算理论了
是啊,所以我们不能算理论的,我们现在的产品是用在支座灌浆里的,要是忽略的气泡的影响的话,对客户后期的设备等使用会产生影响的。再者,客户经常对这方面的要求比较高。
 
liguangqiu 发表:
现在大部分计算式没有去除气泡,气泡不多的话对使用效果影响不大。要是气泡太多了,说明你这产品太差,需要调整配比了。
您说的有道理,您看我发的那张图片,您感觉对使用效果影响大不?要是按你所说的调整配比,您有什么好的见解吗?
 
很多消泡剂都很好。2971,D801应该可以的。我做的高流动性的砂浆都非常致密,很少有肉眼可见的空,上面三种消泡能力都还不错,如果这三种还消不了你的泡,那你的浆料也可以调整一下。
 
大多数灌浆料在实际施工后与设备或板接触面都有大量气孔,只不过有多点有少点,一般不影响实际性能,表面的承载面积好像有个标准,就是用笔在气泡均匀区域划出一个正方形,数里面的气孔数量,并测量计算每个气泡的面积,算出空隙比,然后根据整个承载面积乘以孔隙比就算出整个的孔隙率了,承载面积减去空隙面积就是实际承载面积了
 
大板石 发表:
大多数灌浆料在实际施工后与设备或板接触面都有大量气孔,只不过有多点有少点,一般不影响实际性能,表面的承载面积好像有个标准,就是用笔在气泡均匀区域划出一个正方形,数里面的气孔数量,并测量计算每个气泡的面积,算出空隙比,然后根据整个承载面积乘以孔隙比就算出整个的孔隙率了,承载面积减去空隙面积就是实际承载面积了
我目前也是这样算的,不过我没有这个标准,可否告知该标准,麻烦分享一下,非常感谢!
 
大板石 发表:
大多数灌浆料在实际施工后与设备或板接触面都有大量气孔,只不过有多点有少点,一般不影响实际性能,表面的承载面积好像有个标准,就是用笔在气泡均匀区域划出一个正方形,数里面的气孔数量,并测量计算每个气泡的面积,算出空隙比,然后根据整个承载面积乘以孔隙比就算出整个的孔隙率了,承载面积减去空隙面积就是实际承载面积了
数的话,比较麻烦,工作量比较大,好像有什么软件可以直接计算出来的,不过我现在还没有。
 
zwy6880 发表:
很多消泡剂都很好。2971,D801应该可以的。我做的高流动性的砂浆都非常致密,很少有肉眼可见的空,上面三种消泡能力都还不错,如果这三种还消不了你的泡,那你的浆料也可以调整一下。
接触面和消泡剂的能力关系不大,灌浆料不用消泡剂也可以做出很好的有效承载面;而用了消泡能力好的消泡剂,可能有效承载面缺很差,道理很简单,消泡剂的作用就是让气泡从灌浆料内部返到表面并破裂,如果灌浆料灌入设备底部以后,由于消泡剂的作用,气泡返到表面并破裂,必然会留下很多气孔,如果数量很多,小气孔会汇聚成大的气孔,最终导致接触面很差,很重要的一点就是:灌浆料表面效果好不等于有效承载面好,我会上图片说明。 有效承载面.jpg
灌浆料有效承载面的概念,国外有相关标准,而且很多进口设备的厂商都会要求进行有效承载面试验,但是国内提的不多,因为标准上没有这一项,国内95%以上的厂家,灌浆料的有效承载面很差,而且几乎从来不做这方面的试验,我上张国内多个厂家的产品试验照片。 有效承载面2.jpg

再上一张我们的产品照片 有效承载面3.jpg ,不过如果要实现最好的有效承载面,材料成本肯定要高一些,但是能够关注到这方面性能的工程,对材料价格的接受能力还是很高的。
 
如果有这样的情况,可能是没把消泡剂的作用发挥出来。如果把消泡剂的作用发挥出来是不会有气泡的,因为在搅拌过程中就已经基本消泡完毕,不会发生浇注时还有气泡上浮。
 
后退
顶部