保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 86 反馈 6 积分 99 2013-04-28 #1 按照GB20473-2007或者是JGJ253-2011都规定48h后进行拆模,虽然都有偏差时间,一个为4h,一个为8h,但对于有些客户送来的样品(配比也是客户提供的),常常要养护4-5天试样才成型硬化,拆模时才不会有损坏。不知检测单位如何来处理这种情况?希望这方面的大侠给点意见。
按照GB20473-2007或者是JGJ253-2011都规定48h后进行拆模,虽然都有偏差时间,一个为4h,一个为8h,但对于有些客户送来的样品(配比也是客户提供的),常常要养护4-5天试样才成型硬化,拆模时才不会有损坏。不知检测单位如何来处理这种情况?希望这方面的大侠给点意见。