  • #1
照片是沈阳铁西爱都国际花园外保温脱落的现场照片。该项目的5号楼,楼高18层,东侧山墙出现大面积挤朔板脱落,饰面为面砖。小区于2006年入住,今年4月中旬发现此楼东山墙出现外保温大面积变形鼓包。为避免脱落伤人工作人员将出现问题的外保温部分拆除。
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2013-05-08
  • #2
和施工质量有莫大的关联!!!!
 
J

july029

研发工程师
新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 特殊贡献徽章
注册
2007-02-06
帖子
745
解答
1
反馈
64
积分
2,566
  • 2013-05-09
  • #3
请问大面积起鼓变形的原因是什么啊?是板材时间长了变形导致的吗?特别是起鼓?是什么原因
 

luoqi3344

试验员
注册
2011-08-31
帖子
166
反馈
16
积分
185
QQ
616476779
  • 2013-05-09
  • #4
这个造成这样的现状, 原因多了吧,必须一步一步来仔细排查和划分。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2013-05-09
  • #5
设计和施工都有问题,材料再差劲,不出问题才怪。
钢丝网增强,厚层抹灰砂浆
 

rcdvna

初级工程师
新人进步徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-09
帖子
59
反馈
31
积分
2,173
  • 2013-05-24
  • #6
请提供现场脱落图片及界面细节照片,谢谢!
 
2

262996056

见习生
注册
2013-05-05
帖子
5
反馈
0
积分
9
QQ
2601972969
  • 2013-11-11
  • #7
现在我这里也出现这个问题了,粘结砂浆于泡沫板粘结的很牢固,但是与混凝土墙面根本没有粘结力。整张板很轻松的掰下来。
 
2

262996056

见习生
注册
2013-05-05
帖子
5
反馈
0
积分
9
QQ
2601972969
  • 2013-11-11
  • #8
还有就是粘结砂浆与砖墙的粘结很牢固。但是与混凝土墙面几乎没有任何粘结力
 

振利农民工

试验员
注册
2013-09-09
帖子
83
反馈
6
积分
94
QQ
516133686
  • 2013-11-12
  • #9
gongshao 发表:
照片是沈阳铁西爱都国际花园外保温脱落的现场照片。该项目的5号楼,楼高18层,东侧山墙出现大面积挤朔板脱落,饰面为面砖。小区于2006年入住,今年4月中旬发现此楼东山墙出现外保温大面积变形鼓包。为避免脱落伤人工作人员将出现问题的外保温部分拆除。
先看照片再分析!~~
点击展开...
 
由版主最后编辑: 2015-01-08

振利农民工

试验员
注册
2013-09-09
帖子
83
反馈
6
积分
94
QQ
516133686
看完照片这是感到吃惊、愤怒。这样的系统设计和施工是绝对要出问题的。存在严重的问题:
1)挤塑板不能用点粘,粘结肯定不合格,至少要用点框粘(粘接面积至少40%)
2)不刷界面剂的情形要保证粘接砂浆质量足够好,而且最好用双组份粘接
3)没有打铆钉,挤塑板薄抹灰必须打铆钉(一平米5-6个)
4)挤塑板薄抹灰高层不可用面砖饰面,除非第一第二层可以用面砖饰面
5)挤塑板自身形变量比较大,质量不好的挤塑板直接就翘曲和脆断
6)图片中显示好像没有挂钢网,直接粘瓷砖
这种问题的出现实在是严重,这根本就不是一个合理合格的外墙保温系统。偷工减料太严重,悲哀!!
 
由版主最后编辑: 2015-01-08

wdkx

见习生
注册
2011-12-17
帖子
15
反馈
0
积分
41
QQ
18990990
  • 2013-12-28
  • #11
10楼正解,连最基本的锚钉都不打,网格布都不加不脱落才是怪事呢
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

G
照片是沈阳铁西爱都国际花园外保温脱落的现场照片
  • gongshao
  • 2013-05-08
  • 图片资源
回复
8
查看
5K
2024-12-22
weshin
W
几张XPS挤塑板保温系统脱落的墙体照片
  • 凯旋
  • 2015-09-12
  • 图片资源
回复
8
查看
5K
2024-12-23
weshin
W
EPS/XPS 微信上看到的XPS板保温板脱落,危险至极
  • 凯旋
  • 2015-01-12
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
7
查看
3K
2015-01-21
liguangqiu
EPS/XPS 求助XPS板材使用界面剂
  • 枫哥
  • 2010-04-13
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
3K
2010-07-22
maxwellx
XPS 挤塑聚苯板外墙保温系统施工工艺
  • 标准分享
  • 2010-08-28
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2024-05-21
cz9505
C
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源