EPS/XPS XPS板大片掉落实例

gongshao

见习生
注册
2009-05-30
帖子
12
反馈
3
积分
70
照片是沈阳铁西爱都国际花园外保温脱落的现场照片。该项目的5号楼,楼高18层,东侧山墙出现大面积挤朔板脱落,饰面为面砖。小区于2006年入住,今年4月中旬发现此楼东山墙出现外保温大面积变形鼓包。为避免脱落伤人工作人员将出现问题的外保温部分拆除。
 
这个造成这样的现状, 原因多了吧,必须一步一步来仔细排查和划分。
 
现在我这里也出现这个问题了,粘结砂浆于泡沫板粘结的很牢固,但是与混凝土墙面根本没有粘结力。整张板很轻松的掰下来。
 
还有就是粘结砂浆与砖墙的粘结很牢固。但是与混凝土墙面几乎没有任何粘结力
 
gongshao 发表:
看完照片这是感到吃惊、愤怒。这样的系统设计和施工是绝对要出问题的。存在严重的问题:
1)挤塑板不能用点粘,粘结肯定不合格,至少要用点框粘(粘接面积至少40%)
2)不刷界面剂的情形要保证粘接砂浆质量足够好,而且最好用双组份粘接
3)没有打铆钉,挤塑板薄抹灰必须打铆钉(一平米5-6个)
4)挤塑板薄抹灰高层不可用面砖饰面,除非第一第二层可以用面砖饰面
5)挤塑板自身形变量比较大,质量不好的挤塑板直接就翘曲和脆断
6)图片中显示好像没有挂钢网,直接粘瓷砖
这种问题的出现实在是严重,这根本就不是一个合理合格的外墙保温系统。偷工减料太严重,悲哀!!
 
由版主最后编辑:
10楼正解,连最基本的锚钉都不打,网格布都不加不脱落才是怪事呢
 