砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板

抗压、导热试块如果干燥不到恒重,质量差大于0.2%,对数据影响很大吗?

  • 主题发起人 20120319
  • 发布时间 2013-06-13
  • 标签
    试块
2

20120319

试验员
注册
2013-06-13
帖子
193
反馈
5
积分
474
  • 2013-06-13
  • #1
各位大侠们,抗压、导热试块如果干燥不到恒重,质量差大于0.2%,对数据影响很大吗?一般情况下,连续几个小时干燥能达到恒重?在105度下干燥。
 
保

保温杯

试验员
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
6
积分
99
  • 2013-07-02
  • #2
干燥不到恒重,说明你的质量还是偏重,导致干密度的数据偏大。导热系数检测,如果你标定时,标准板是干燥,那你检测时也要干燥至恒重,如有水分,导热系数也会偏大。28天养护后,抗压强度影响不大。恒重为恒温3h,前后二次称量试件质量变化率小于0.2%,如果你养护环境湿度在55%--85%之间,24h内可以干燥至恒重。无机保温砂浆最好在80度进行干燥,[FONT='宋体']《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》[/FONT]DB33/T 1054-2008与[SIZE=10.5pt][FONT='宋体']无机轻集料砂浆保温系统技术规程》[/FONT][/SIZE][SIZE=10.5pt]JGJ 253-2011都说到干燥温度为80度。[/SIZE]
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2013-07-02
  • #3
100度高温干燥对试件有影响吗?
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2013-07-02
  • #4
一般48时就差不多了吧
 

y_j1987

试验员
新人进步徽章
注册
2013-03-06
帖子
152
反馈
10
积分
196
QQ
2668766997
  • 2013-07-05
  • #5
抗压的话,倒是没啥影响,导热系数会受影响的。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

2
试块干燥至恒重状态。
  • 20120319
  • 2013-06-13
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
2
查看
2K
2013-07-06
20120319
2
Y
养护天数对导热系数的影响
  • ytskda
  • 2013-04-09
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
8
查看
3K
2013-04-14
likekd
2
玻化微珠保温砂浆送到天津,测燃烧性能的试块还用养护吗?养护几天?养护完还要干燥至恒重吗?
  • 20120319
  • 2016-03-28
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
2
查看
2K
2016-03-31
耀阳
路
灌浆料 灌浆料试块的重量和抗压强度的关系
  • 路在何方?
  • 2017-01-09
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
2
查看
4K
2017-01-11
huitengxw
H
Y
试了一个玻化微珠保温砂浆配方,结果太令人吃惊了
  • yueshao1983
  • 2011-09-16
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
2
回复
37
查看
13K
2012-05-11
y叶子
Y